Не исключено, поэтому, в первую очередь, сделайте те измерения, которые позволят вам понять причину падения напряжения. Это уже немало.
Если не ошибаюсь, сечение проводов в вашей линии 10 кВ 35 кв.мм или больше. Токи нагрузки гарантировано ниже, чем допустимый длительный ток для проводников такого сечения. Если прикинуть, то при симметричной нагрузке и установленной мощности в 1300 кВА (два трансформатора по 650 кВА) ток будет не выше 85 Ампер. Это максимальное значение токов при максимальной нагрузке. Если ВЛ 10 кВ выполнена проводом СИП-3, то для сечения 35 кв. мм допустимый длительный ток составляет 160 Ампер.
Можно составить план работ, который будет содержать все необходимые мероприятия. Этот план разбейте на этапы. Под эти этапы и пла нируйте сбор средств.





Ответить с цитированием