Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Значит это не из ГОСТ, а какой-то завод придумал
Если вы внимательно прочитаете ГОСТ и сравните общепринятую структуру обозначения типов ВРУ, то увидите, что всё похоже.

Вот кодировка по ГОСТ:



Во-первых, Приложение Г стандарта является рекомендательным, а не обязательным. Следовательно, производитель вправе вносить в кодировку те данные, которые считает существенными.

Во-вторых, предложенная структура маркировки хорошо подходит для описания типа ВРУ в общем виде. Не следует забывать, что многопанельные ВРУ невозможно описать в такой системе. Требуется аналогичное описание всех панелей. Как их кодировать? Да точно также.

Посмотрите примеры, которые даны в стандарте. Например, вы хотите установить ВРУ и читаете код вводной панели, который выглядит вот так: ВРУ-4Н-360-102 УХЛ4. Сколько полезной информации вы извлечёте? Мало. Номер разработки - 4, Н - производитель, 360 - номинальный ток ВРУ, 102 - цифровое обозначение ВРУ или панели, УХЛ4 - категория размещения (в отапливаемом помещении).

Смотрите следующий пример, где приведён код для второй панели этого ВРУ: ВРУ-4Н-200-210 УХЛ4. Всё тоже самое, за исключением номинального тока панели (200 А) и цифрового кода 210.

Что означают цифровые обозначения 102 и 210? Ничего, ровным счётом. А если вместо этого ввести осмысленную кодировку вполне конкретных элементов ВРУ, которые указаны в таблицах 1 и 2 ГОСТ? Если этот набор цифр преобразовать в полезную информацию, то получится, например, кодировка, которую я привёл в предыдущих постах.

По ГОСТ в шифре ВРУ 10 характеристических знаков, в приведённом выше - 8 (т.е. этого вполне достаточно, но есть резерв в два символа, который используется). Информативен второй вариант, который, по сути, и есть модифицированный шифр по ГОСТ.

Производители, как правило, придерживаются единой типовой кодировки. Схемные решения тоже типовые. Основное отличие состоит только в том, что оборудование может быть установлено разных производителей. Посмотрите несколько каталогов разных
производителей и сравните схемы панелей или щитов с одинаковым кодом.

Вот пример.

Вот схема вводной панели ВРУ 1-11-10 одного производителя:



Вот схема вводной панели ВРУ 1-11-10 другого производителя:



Рассмотрите схемы внимательно и вы увидите в чём разница.

Любой производитель вправе предложить потребителю своё собственное решение, которое не будет типовым, но и в этом случае структура кодировки будет такой же.

Если проектировщик разработает конкретные схемные решения для конкретного объекта отличные от типовых, то ВРУ, разумеется, будет отличаться от типового решения, но и в этом случае щит будет закодирован в соответствии с существующей структурой. Для производства таких щитов пишется соответствующее ТЗ и отправляется изготовителю.

Стандартные коды введены в сметные таблицы. Да, там сложно бывает разобраться и не всё в этих таблицах есть, но для этого существует возможность указания в смете ссылки на каталог производителя.