baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Какой допустимый ток у СИП 2х16

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Какой допустимый ток у СИП 2х16

    Здравствуйте! Какой ток выдерживает сип 2х16? Какой автомат на вводе ставить?

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    ГОСТ 31946-2012 Таблица 10 ток 100А? Или не там смотрю?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Таблица 10 ток 100А? Или не там смотрю?
    Правильно. Это длительный допустимый ток при температуре воздуха 25 градусов.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Какой автомат на вводе ставить?
    Номинальный ток автоматического выключателя на вводе определяют по величине выделенной мощности. Известна мощность - рассчитываете ток, а дальше как обычно.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Номинальный ток автоматического выключателя на вводе определяют по
    Но не больше 63А автомат будет, если характеристика С, то 1,45*63=91,3А ?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Не больше. Ток 63 Ампера при одной фазе - это 13,8 кВт. Можно перейти на три фазы. При мощности больше 13 кВт однозначно есть смысл использовать трёхфазную систему. Если подключаете жилой дом, то сетевая организация в ТУ именно это и укажет.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Не больше. Ток 63 Ампера при одной фазе - это 13,8 кВт. Можно перейти на три фазы. При мощности больше 13 кВт однозначно есть смысл использовать трёхфазную систему. Если подключаете жилой дом, то сетевая организация в ТУ именно это и укажет.
    На дом 3 фазы приходит, а это будет гараж, туда уйдет 1 фаза. Значит на гараж нужно будет взять самую разгруженную фазу, что бы перекоса не было?

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Если вводной автомат 25А 3-полюсный. То я после такого автомата могу 1-полюсный ставить больше 25А?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Если вводной автомат 25А 3-полюсный. То я после такого автомата могу 1-полюсный ставить больше 25А?
    Нет. В этом нет смысла.

    Например, вы устанавливаете после вводного автомата на 25 Ампер, автомат на 32 Ампера. Тогда, 25х1,45 = 36,25 А, 32х1,13 = 36,16 А. Ток срабатывания автомата на вводе равен току несрабатывания автомата, который установлен после вводного. Соответственно, автомат на вводе отключит всю электроустановку.

    При коротком замыкании картина будет такой: минимальный ток КЗ, который вызовет срабатывание автомата на вводе >=125А. Автомат на 32А сработает при токе >=160А.

    Во всех случаях нарушается селективность защиты. На модульных автоматах невозможно обеспечить полную селективность, но возможно обеспечить частичную, к чему и следует стремиться, поэтому на вводе можно установить автомат с характеристикой D, а после него устанавливать автоматы с характеристиками С или В. В этом случае по токам КЗ будет хотя бы частично будет обеспечена селективная защита при последовательном подключении автоматических выключателей с одинаковыми номинальными токами или с меньшими, чем у автомата на вводе.

    Например, на вводе установлен автомат D 25А, после него последовательно подключен автомат С 25 А. Тогда автомат на вводе сработает при токе КЗ >=250А, автомат, установленный после него при токе КЗ >= 125А. Аналогично, автомат с характеристикой B сработает при токе КЗ >=75А.

    При токах перегрузки могут сработать оба автомата с одинаковым номинальным током, поскольку в зоне перегрузки ВТХ этих автоматов одинаковы.

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Нет. В этом нет смысла.

    Например, вы устанавливаете после вводного автомата на 25 Ампер, автомат на 32 Ампера. Тогда, 25х1,45 = 36,25 А, 32х1,13 = 36,16 А. Ток срабатывания автомата на вводе равен току несрабатывания автомата, который установлен после вводного. Соответственно, автомат на вводе отключит всю электроустановку.

    При коротком замыкании картина будет такой: минимальный ток КЗ, который вызовет срабатывание автомата на вводе >=125А. Автомат на 32А сработает при токе >=160А.

    Во всех случаях нарушается селективность защиты. На модульных автоматах невозможно обеспечить полную селективность, но возможно обеспечить частичную, к чему и следует стремиться, поэтому на вводе можно установить автомат с характеристикой D, а после него устанавливать автоматы с характеристиками С или В. В этом случае по токам КЗ будет хотя бы частично будет обеспечена селективная защита при последовательном подключении автоматических выключателей с одинаковыми номинальными токами или с меньшими, чем у автомата на вводе.

    Например, на вводе установлен автомат D 25А, после него последовательно подключен автомат С 25 А. Тогда автомат на вводе сработает при токе КЗ >=250А, автомат, установленный после него при токе КЗ >= 125А. Аналогично, автомат с характеристикой B сработает при токе КЗ >=75А.

    При токах перегрузки могут сработать оба автомата с одинаковым номинальным током, поскольку в зоне перегрузки ВТХ этих автоматов одинаковы.
    На дом выделена мощность 15 кВт. Значит выделенная мощность не может быть 15 кВт. Так как 15000/380/1,73/0,98=23А, выбираем автомат на вводе 25А 3х полюсный. А на стационарную электроплиту со встроенной духовкой у меня должен быть установлен автомат 32А (7 кВт, кабель по нормам 3х6). И тогда селективности в таком случае не получится. Выделенная мощность должна быть минимум 25 кВт и тогда будет и вводной автомат 40А 3х полюсный на вводе и селективность будет?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И тогда селективности в таком случае не получится
    Термин "селективность" применяется в отношении срабатывания одного последовательно включенного защитного аппарата и не срабатывания другого аппарата, имеющего более высокий уровень порога срабатывания. Во всех случаях селективность защит рассматривается только в зонах сверхтока (токи перегрузки и токи короткого замыкания).

    Если электроплита будет включена на полную мощность, то она будет потреблять ток равный 32А. Для автомата с номиналом 32А - это нормальный рабочий ток, который равен номинальному. Для автомата на вводе с номиналом 25А ток 32А - это сверхток (перегрузка). 32/25 = 1,28. При такой кратности автомат на вводе отключит электроустановку через 60-70 секунд.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    на стационарную электроплиту со встроенной духовкой у меня должен быть установлен автомат 32А
    Кто производитель плиты? Как правило, современные стационарные электроплиты с духовым шкафом имеют возможность как трёхфазного, так и однофазного подключения. На клеммной колодке нужно просто установить необходимое количество перемычек:



    Если у вас плита имеет такую возможность, то подключайте её по трёхфазной схеме, в этом случае потребуется установить трёхполюсный автомат с номинальным током 10 Ампер. Если такой возможности нет, то надо рассматривать возможные варианты, когда ток потребления электроплиты не будет превышать номинальный ток автомата, установленного на вводе. Самый простой вариант - однофазный ввод. Нужно согласовывать этот вопрос в ЭСО. При этом надо иметь в виду, что выделенная мощность будет не 15 кВт, а 13,8 кВт (автомат на 63А).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения