Тема: Какой допустимый ток у СИП 2х16

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Если вводной автомат 25А 3-полюсный. То я после такого автомата могу 1-полюсный ставить больше 25А?
    Нет. В этом нет смысла.

    Например, вы устанавливаете после вводного автомата на 25 Ампер, автомат на 32 Ампера. Тогда, 25х1,45 = 36,25 А, 32х1,13 = 36,16 А. Ток срабатывания автомата на вводе равен току несрабатывания автомата, который установлен после вводного. Соответственно, автомат на вводе отключит всю электроустановку.

    При коротком замыкании картина будет такой: минимальный ток КЗ, который вызовет срабатывание автомата на вводе >=125А. Автомат на 32А сработает при токе >=160А.

    Во всех случаях нарушается селективность защиты. На модульных автоматах невозможно обеспечить полную селективность, но возможно обеспечить частичную, к чему и следует стремиться, поэтому на вводе можно установить автомат с характеристикой D, а после него устанавливать автоматы с характеристиками С или В. В этом случае по токам КЗ будет хотя бы частично будет обеспечена селективная защита при последовательном подключении автоматических выключателей с одинаковыми номинальными токами или с меньшими, чем у автомата на вводе.

    Например, на вводе установлен автомат D 25А, после него последовательно подключен автомат С 25 А. Тогда автомат на вводе сработает при токе КЗ >=250А, автомат, установленный после него при токе КЗ >= 125А. Аналогично, автомат с характеристикой B сработает при токе КЗ >=75А.

    При токах перегрузки могут сработать оба автомата с одинаковым номинальным током, поскольку в зоне перегрузки ВТХ этих автоматов одинаковы.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Нет. В этом нет смысла.

    Например, вы устанавливаете после вводного автомата на 25 Ампер, автомат на 32 Ампера. Тогда, 25х1,45 = 36,25 А, 32х1,13 = 36,16 А. Ток срабатывания автомата на вводе равен току несрабатывания автомата, который установлен после вводного. Соответственно, автомат на вводе отключит всю электроустановку.

    При коротком замыкании картина будет такой: минимальный ток КЗ, который вызовет срабатывание автомата на вводе >=125А. Автомат на 32А сработает при токе >=160А.

    Во всех случаях нарушается селективность защиты. На модульных автоматах невозможно обеспечить полную селективность, но возможно обеспечить частичную, к чему и следует стремиться, поэтому на вводе можно установить автомат с характеристикой D, а после него устанавливать автоматы с характеристиками С или В. В этом случае по токам КЗ будет хотя бы частично будет обеспечена селективная защита при последовательном подключении автоматических выключателей с одинаковыми номинальными токами или с меньшими, чем у автомата на вводе.

    Например, на вводе установлен автомат D 25А, после него последовательно подключен автомат С 25 А. Тогда автомат на вводе сработает при токе КЗ >=250А, автомат, установленный после него при токе КЗ >= 125А. Аналогично, автомат с характеристикой B сработает при токе КЗ >=75А.

    При токах перегрузки могут сработать оба автомата с одинаковым номинальным током, поскольку в зоне перегрузки ВТХ этих автоматов одинаковы.
    На дом выделена мощность 15 кВт. Значит выделенная мощность не может быть 15 кВт. Так как 15000/380/1,73/0,98=23А, выбираем автомат на вводе 25А 3х полюсный. А на стационарную электроплиту со встроенной духовкой у меня должен быть установлен автомат 32А (7 кВт, кабель по нормам 3х6). И тогда селективности в таком случае не получится. Выделенная мощность должна быть минимум 25 кВт и тогда будет и вводной автомат 40А 3х полюсный на вводе и селективность будет?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И тогда селективности в таком случае не получится
    Термин "селективность" применяется в отношении срабатывания одного последовательно включенного защитного аппарата и не срабатывания другого аппарата, имеющего более высокий уровень порога срабатывания. Во всех случаях селективность защит рассматривается только в зонах сверхтока (токи перегрузки и токи короткого замыкания).

    Если электроплита будет включена на полную мощность, то она будет потреблять ток равный 32А. Для автомата с номиналом 32А - это нормальный рабочий ток, который равен номинальному. Для автомата на вводе с номиналом 25А ток 32А - это сверхток (перегрузка). 32/25 = 1,28. При такой кратности автомат на вводе отключит электроустановку через 60-70 секунд.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    на стационарную электроплиту со встроенной духовкой у меня должен быть установлен автомат 32А
    Кто производитель плиты? Как правило, современные стационарные электроплиты с духовым шкафом имеют возможность как трёхфазного, так и однофазного подключения. На клеммной колодке нужно просто установить необходимое количество перемычек:



    Если у вас плита имеет такую возможность, то подключайте её по трёхфазной схеме, в этом случае потребуется установить трёхполюсный автомат с номинальным током 10 Ампер. Если такой возможности нет, то надо рассматривать возможные варианты, когда ток потребления электроплиты не будет превышать номинальный ток автомата, установленного на вводе. Самый простой вариант - однофазный ввод. Нужно согласовывать этот вопрос в ЭСО. При этом надо иметь в виду, что выделенная мощность будет не 15 кВт, а 13,8 кВт (автомат на 63А).