Не больше. Ток 63 Ампера при одной фазе - это 13,8 кВт. Можно перейти на три фазы. При мощности больше 13 кВт однозначно есть смысл использовать трёхфазную систему. Если подключаете жилой дом, то сетевая организация в ТУ именно это и укажет.
Не больше. Ток 63 Ампера при одной фазе - это 13,8 кВт. Можно перейти на три фазы. При мощности больше 13 кВт однозначно есть смысл использовать трёхфазную систему. Если подключаете жилой дом, то сетевая организация в ТУ именно это и укажет.
Если вводной автомат 25А 3-полюсный. То я после такого автомата могу 1-полюсный ставить больше 25А?
Нет. В этом нет смысла.
Например, вы устанавливаете после вводного автомата на 25 Ампер, автомат на 32 Ампера. Тогда, 25х1,45 = 36,25 А, 32х1,13 = 36,16 А. Ток срабатывания автомата на вводе равен току несрабатывания автомата, который установлен после вводного. Соответственно, автомат на вводе отключит всю электроустановку.
При коротком замыкании картина будет такой: минимальный ток КЗ, который вызовет срабатывание автомата на вводе >=125А. Автомат на 32А сработает при токе >=160А.
Во всех случаях нарушается селективность защиты. На модульных автоматах невозможно обеспечить полную селективность, но возможно обеспечить частичную, к чему и следует стремиться, поэтому на вводе можно установить автомат с характеристикой D, а после него устанавливать автоматы с характеристиками С или В. В этом случае по токам КЗ будет хотя бы частично будет обеспечена селективная защита при последовательном подключении автоматических выключателей с одинаковыми номинальными токами или с меньшими, чем у автомата на вводе.
Например, на вводе установлен автомат D 25А, после него последовательно подключен автомат С 25 А. Тогда автомат на вводе сработает при токе КЗ >=250А, автомат, установленный после него при токе КЗ >= 125А. Аналогично, автомат с характеристикой B сработает при токе КЗ >=75А.
При токах перегрузки могут сработать оба автомата с одинаковым номинальным током, поскольку в зоне перегрузки ВТХ этих автоматов одинаковы.
На дом выделена мощность 15 кВт. Значит выделенная мощность не может быть 15 кВт. Так как 15000/380/1,73/0,98=23А, выбираем автомат на вводе 25А 3х полюсный. А на стационарную электроплиту со встроенной духовкой у меня должен быть установлен автомат 32А (7 кВт, кабель по нормам 3х6). И тогда селективности в таком случае не получится. Выделенная мощность должна быть минимум 25 кВт и тогда будет и вводной автомат 40А 3х полюсный на вводе и селективность будет?
Термин "селективность" применяется в отношении срабатывания одного последовательно включенного защитного аппарата и не срабатывания другого аппарата, имеющего более высокий уровень порога срабатывания. Во всех случаях селективность защит рассматривается только в зонах сверхтока (токи перегрузки и токи короткого замыкания).
Если электроплита будет включена на полную мощность, то она будет потреблять ток равный 32А. Для автомата с номиналом 32А - это нормальный рабочий ток, который равен номинальному. Для автомата на вводе с номиналом 25А ток 32А - это сверхток (перегрузка). 32/25 = 1,28. При такой кратности автомат на вводе отключит электроустановку через 60-70 секунд.
Кто производитель плиты? Как правило, современные стационарные электроплиты с духовым шкафом имеют возможность как трёхфазного, так и однофазного подключения. На клеммной колодке нужно просто установить необходимое количество перемычек:
Если у вас плита имеет такую возможность, то подключайте её по трёхфазной схеме, в этом случае потребуется установить трёхполюсный автомат с номинальным током 10 Ампер. Если такой возможности нет, то надо рассматривать возможные варианты, когда ток потребления электроплиты не будет превышать номинальный ток автомата, установленного на вводе. Самый простой вариант - однофазный ввод. Нужно согласовывать этот вопрос в ЭСО. При этом надо иметь в виду, что выделенная мощность будет не 15 кВт, а 13,8 кВт (автомат на 63А).