Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Нет. В этом нет смысла.

Например, вы устанавливаете после вводного автомата на 25 Ампер, автомат на 32 Ампера. Тогда, 25х1,45 = 36,25 А, 32х1,13 = 36,16 А. Ток срабатывания автомата на вводе равен току несрабатывания автомата, который установлен после вводного. Соответственно, автомат на вводе отключит всю электроустановку.

При коротком замыкании картина будет такой: минимальный ток КЗ, который вызовет срабатывание автомата на вводе >=125А. Автомат на 32А сработает при токе >=160А.

Во всех случаях нарушается селективность защиты. На модульных автоматах невозможно обеспечить полную селективность, но возможно обеспечить частичную, к чему и следует стремиться, поэтому на вводе можно установить автомат с характеристикой D, а после него устанавливать автоматы с характеристиками С или В. В этом случае по токам КЗ будет хотя бы частично будет обеспечена селективная защита при последовательном подключении автоматических выключателей с одинаковыми номинальными токами или с меньшими, чем у автомата на вводе.

Например, на вводе установлен автомат D 25А, после него последовательно подключен автомат С 25 А. Тогда автомат на вводе сработает при токе КЗ >=250А, автомат, установленный после него при токе КЗ >= 125А. Аналогично, автомат с характеристикой B сработает при токе КЗ >=75А.

При токах перегрузки могут сработать оба автомата с одинаковым номинальным током, поскольку в зоне перегрузки ВТХ этих автоматов одинаковы.
На дом выделена мощность 15 кВт. Значит выделенная мощность не может быть 15 кВт. Так как 15000/380/1,73/0,98=23А, выбираем автомат на вводе 25А 3х полюсный. А на стационарную электроплиту со встроенной духовкой у меня должен быть установлен автомат 32А (7 кВт, кабель по нормам 3х6). И тогда селективности в таком случае не получится. Выделенная мощность должна быть минимум 25 кВт и тогда будет и вводной автомат 40А 3х полюсный на вводе и селективность будет?