Так быстро ответили? Крайне подозрительно.Проверить номер сертификата в базе данных и написать пять строк текста занимает минут двадцать. Чему удивляется застройщик?
Можно и так. Будет доказательство, что кабели в разных квартирах идентичны.
Ничего не даст.
В подъезде надо будет проверять распределительные линии. Нагрузка существенная.
В проекте должны быть указаны расчётные параметры сети освещения подъездов (и не только): мощность светильника, суммарная мощность светильников в цепи (в каждой). На основании этих данных проектировщик определяет: сечение жилы кабеля, номинальный ток аппарата защиты. Кроме того, проектировщик должен проверить цепь по потерям напряжения. Если потеря напряжения выше нормативной, то сечение кабеля должно быть увеличено.
Могут. Здесь надо снова определить точку отсчёта: кабель или провод должен быть заменён, если он контрафактный, либо сечение проложенного кабеля/провода не соответствует нагрузке. Если один из вариантов имеет место, то есть основания для требований по замене.
УК будет биться в падучей, потому что такая замена равнозначна реконструкции значительной части системы электроснабжения дома. С застройщиком произойдёт то же, что и с УК.Соответственно, доказать, что в доме всё в порядке будет на порядок или два дешевле, чем то-то сделать. На это и будут брошены все их усилия.



		
		

 Проверить номер сертификата в базе данных и написать пять строк текста занимает минут двадцать. Чему удивляется застройщик?