Тема: Кабель с заниженным сечением в новостройке

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Можно и так. Будет доказательство, что кабели в разных квартирах идентичны.
    Сегодня посмотрел две квартиры и переговорил с владельцем третьей. У всех схожая ситуация. Есть кабель от застройщика, есть кабель, проложенный собственником. Оказывается, не мне одному розеток оказалось мало. Кабель от застройщика идентичен - сечение одинаково мало. Единственное, в моей квартире есть особенность - на разные автоматы подцеплена фаза разного цвета. Белого и коричневого. У соседей фаза везде белая. Это не очень хорошо... Вскрыл два выключателя в подъезде. Сечение жилы 0,8 кв.мм...


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Ничего не даст.
    За подъездную проводку никто вообще впрягаться не будет? Предложат собственникам скинуться и судиться. Контролирующих органов на этот вопрос нет?


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    кабель или провод должен быть заменён, если он контрафактный,
    Это у меня не вызывает никаких сомнений.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Соответственно, доказать, что в доме всё в порядке будет на порядок или два дешевле, чем то-то сделать.
    В какой орган направлять коллективное обращение от жителей?


    Повнимательней изучил сертификаты. Нашел в них еще информацию, которую можно проверить.
    Сертификат 07447, выдан на основе протокола сертификационных испытаний №ППБ-737/07-2015 от 03.07.2015г. ИЛ ООО «ПСК». Сделал запрос в лабораторию. А они большие молодцы, отвечают быстро. Получил ответ, согласно которого данные испытания действительно проводились, но испытывалась кабельная продукция завода "АксиОм".
    Сертификат 00452, выдан на основе сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности №C-RU.ПБ57.В.02216 от 29.11.2013г., выданного ОС «Пожстандарт». Пробил данный сертификат. Он действительно выдавался, но выдавался на кабельную продукцию завода "Людиновокабель". В общем, одно вранье.

    Сделал еще запросы в центры и лаборатории, но, судя по данным с сайта Росаккредитации, те давно уже не работают. Видимо, больше подтверждений вранья не будет...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    У соседей фаза везде белая. Это не очень хорошо...
    Кабель для строительства поставляется в бухтах по 100 метров или на барабанах (катушках). Во втором случае строительная длина может быть до 400 метров, например. И бухты и барабаны с кабелем могут быть из разных партий. Какого цвета был пластикат у производителя, таким изоляцию и сделали. Если у соседей изоляция жил вообще одного цвета, то это ещё одно нарушение. Цветовая маркировка жил должна быть.

    Так что это не так уж и плохо в данной ситуации.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    За подъездную проводку никто вообще впрягаться не будет?
    Всё в разы сложнее. Распределительная сеть дома является общедомовым имуществом, которое принадлежит собственникам жилых помещений. Только общее собрание вправе решать, что с ней делать. Представляете себе, сколько времени и сил нужно будет потратить на разъяснения? И это только начало, поскольку поставить проблему - половина дела. Вторая половина - план действий. Что будете делать? Кто и как будет оплачивать работу, например, экспертизы, ЭТЛ и прочих? И т.д. и т.п.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Предложат собственникам скинуться и судиться. Контролирующих органов на этот вопрос нет?
    Судиться, скорее всего, придётся. Контролирующие органы есть и вы их все обошли.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В какой орган направлять коллективное обращение от жителей?
    В те же самые, в которые вы обращались. Посоветуйтесь с юристами. Есть коллективная форма обращения в прокуратуру, есть форма коллективного иска в суд. Вопрос в деталях.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Видимо, больше подтверждений вранья не будет...
    Того, что уже накопили по этому вопросу уже вполне достаточно.