Тема: Кабель с заниженным сечением в новостройке

  1. #211
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Это то, что требуется застройщику.
    Да, им так выгоднее. В таком случае проблема поддельного кабеля перестаёт быть актуальной. Они сместили акценты и суть вашей претензии вообще ушла из обсуждения..

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    18,74А тогда получилось.
    Значит, забыл. ))

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Что же тогда Минторг? Ошибся? Или правительство отменило обязательную сертификацию данного вида кабеля?
    Силовые кабели до 1 кВ в подлежат обязательной сертификации на соответствие требованиям пожарной безопасности (123-ФЗ).

    Обязательность получения сертификата соответствия в системе ГОСТ Р отменена постановлением Правительства РФ от 04.03.2013 N 182. Из перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации раздел 3520 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ исключен.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Вот и Минэкономразвития ответ дало. Похожий...
    Наиболее внятный и толковый ответ из всех, которые вы получили.

  2. #212
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Силовые кабели до 1 кВ в подлежат обязательной сертификации на соответствие требованиям пожарной безопасности (123-ФЗ).

    Обязательность получения сертификата соответствия в системе ГОСТ Р отменена постановлением Правительства РФ от 04.03.2013 N 182. Из перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации раздел 3520 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ исключен.
    Минэкономразвития пишет, что сертификация обязательна как в соответствии со 123ФЗ, так и в соответствии с ТР ТС. Значит, ошибаются?

    Посмотрел по датам. Получается, действительно, ТР ТС издан ранее - в 2011г. То есть, обязательная сертификация согласно ТР ТС действовала только два года - с 2011 по 2013г?

    Наконец получил ответ от РООР СРОСБР. Полгода прошло. Я уж и ждать перестал. Они, оказывается, ждали решения суда. Ну и ответ дали соответствующий: "Ввиду внесения Вами множества изменений в электрическую сеть квартиры после передачи объекта по Акту застройщиком, установить факт несоответствия характеристик, указанных в жалобе, не представляется возможным. Это подтверждено Решением Иркутского районного суда от 27.05.2022 г. В соответствии с вышеуказанным, отсутствуют основания для применения мер дисциплинарного воздействия к ООО Специализированный застройщик «КСИ-СТРОЙ»."

    Возможно, эту текстовку им застройщик подогнал из решения, которого у меня пока нет.
    Видимо, не хотят своих наказывать...
    Вы не в курсе, над СРОСБР есть вышестоящая организация? Посмотрел - есть какая-то НОСТРОЙ. И вроде какой-то техотдел там есть, который занимается безопасностью строительства...

  3. #213
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Минэкономразвития пишет, что сертификация обязательна как в соответствии со 123ФЗ, так и в соответствии с ТР ТС. Значит, ошибаются?
    Нет, не ошибаются. Сертификат ТР ТС обязателен на продукцию, которая может поставляться в страны участники Таможенного союза. Если внешнеэкономическую деятельность предприятие не ведёт и продукция предназначена для внутреннего рынка, то это сертификат необязателен.

    Я писал о том, что отменили обязательную сертификацию в системе ГОСТ Р. Это и есть сертификат соответствия ГОСТ 31996-2012, например. Правительство решило, что такая сертификация должна производиться по желанию производителя. Демократия же... Нахрена стране качественный кабель?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Ввиду внесения Вами множества изменений в электрическую сеть квартиры после передачи объекта по Акту застройщиком, установить факт несоответствия характеристик, указанных в жалобе, не представляется возможным.
    Удивительно просто. Для того, чтобы определить характеристики кабеля достаточно 1 метра этого самого кабеля. Как дополнительные розетки вляют на характеристики кабеля?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    есть какая-то НОСТРОЙ
    СРОСБР является членом НОСТРОЙ. Это и есть вышестоящая организация. Выше только Ростехнадзор.

  4. #214
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Я писал о том, что отменили обязательную сертификацию в системе ГОСТ Р. Это и есть сертификат соответствия ГОСТ 31996-2012, например. Правительство решило, что такая сертификация должна производиться по желанию производителя. Демократия же... Нахрена стране качественный кабель?
    Мдас... Так что получается? Сертификат не обязателен. Значит, и соответствие ГОСТ не обязательно?

    Я тут в разговоре с экспертами дважды слышал мнение, что сейчас отменили обозначение на оболочке кабеля. Якобы все то, что требуется в ГОСТ, сейчас не обязательно... Это так?


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    СРОСБР является членом НОСТРОЙ. Это и есть вышестоящая организация. Выше только Ростехнадзор.
    Значит, есть смысл написать в НОСТРОЙ? Попытаться хотя бы...
    Получается, что все контролирующие органы, включая прокуратуру и суд, фактически разрешили застройщикам использовать некачественный кабель с поддельными сертификатами. Никому до этого нет дела...

  5. #215
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Так что получается? Сертификат не обязателен. Значит, и соответствие ГОСТ не обязательно?
    Увы, не обязателен.

    Добровольный сертификат соответствия в системе ГОСТ Р оформляется производителем или поставщиком продукции для того, чтобы подтвердить документально высокое качество продукции. Данная продукция будет пользоваться дополнительным уважением покупателей и обладать конкурентными преимуществами при реализации в различные торговые сети, а так же расширять рынки сбыта продукции после проведения сертификации.

    Добровольный сертификат соответствия ГОСТ Р оформляется в случае, если продукция не входит в Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации или декларированию качества российским стандартам (ГОСТ, Техрегламент). Заявитель самостоятельно выбирает нормативы, на соответствие которым будет проводиться сертификация продукции.

    Добровольная сертификация осуществляется в соответствии со статьей 21 Федерального закона РФ № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании». Кроме того, в постановлении Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии № 26 от 10 мая 2000 г. утверждены правила по проведению сертификации на территории нашей страны. Добровольный сертификат оформляется по желанию производителя/продавца, при этом не заменяет действие обязательного, а может выступать в качестве дополнения.

    Добровольная сертификация проводится исключительно в системе ГОСТ Р, поскольку Таможенным союзом и действующими в нем техническими регламентами добровольная сертификация не предусмотрена. Поэтому добровольные сертификаты действуют только на территории России. Срок действия добровольного сертификата 3 года с возможностью последующего продления.

    Этими вопросами озабочены добросовестные производители. Остальные лавки имеют другую мотивацию, поэтому долго не живут, а хапнув денег исчезают без следа, чтобы вылезти попозже в другом месте. Основное "конкурентное преимущество" - дешевизна. Как сделать кабель дешёвым? Очень просто:

    1. Использовать катанку из вторичной меди (переплавленный медный лом, дёшево).
    2. Занизить сечение ТПЖ (меньше материала)
    3. Использовать дешёвые пластикаты
    4. Занизить толщину оболочек
    5. Максимально снизить накладные и производственные расходы
    6. Игнорировать все нормативные требования
    7. Подделать сертификат (не надо тратить деньги на настоящий сертификат)

    Вот и всё.

    Любой уважающий себя производитель разрабатывает ТУ для производства кабелей или проводов. Базовым документом всегда(!) является ГОСТ. Никаких необоснованных отступлений от требований стандарта быть не может. В определённых случаях производитель разрабатывает собственные ТУ на продукцию, где нет ссылок на базовый документ в силу отсутствия такового. Однако подобные случаи не относятся к обычным силовым кабелям, на которые разработана исчерпывающая нормативная документация.

    В подворотнях этим никто, разумеется, не озабочен. Именно по это причине вы так и не смогли найти хотя бы какие-то упоминания тех ТУ, по которым был изготовлен ваш кабель. Нет таких ТУ.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Якобы все то, что требуется в ГОСТ, сейчас не обязательно... Это так?
    Отличные эксперты, грамотные.

    Нет, не так. Не существует документа, который полностью или частично отменяет действие ГОСТ. Пусть эксперты подтвердят свои россказни чем-то существенным. Отменить действие стандарта полностью или в части может только разработчик стандарта или вышестоящий орган (Росстандарт, Минэнерго, Минстрой и т.д.). Отмена стандарта полностью или в части, восстановление стандарта полностью или частично оформляется ПРИКАЗОМ. Приказ ПУБЛИКУЕТСЯ.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Значит, есть смысл написать в НОСТРОЙ?
    Есть. Только опишите им проблему заново. В момент строительства был проложен контрафактный кабель. Что вы по этому поводу думаете?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Никому до этого нет дела...
    Да, к несчастью.

  6. #216
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Любой уважающий себя производитель разрабатывает ТУ для производства кабелей или проводов. Базовым документом всегда(!) является ГОСТ.
    Иными словами, сертификат соответствия не обязателен, но сечение и прочие характеристики в любом случае обязаны соответствовать ГОСТам? В том числе, обязаны соблюдаться предусмотренные ГОСТОм защиты от сверхтоков?



    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Есть. Только опишите им проблему заново. В момент строительства был проложен контрафактный кабель. Что вы по этому поводу думаете?
    Напишу. А сперва еще один запрос в СРОСБР сделаю. И спрошу, почему они делают вывод о недопустимости дисциплинарного наказания застройщика на основе решения суда по иску о компенсации затрат на замену кабеля. Получил сегодня решение. Мне отказали по двум причинам: 1. Я обратился по истечении 3-х летнего гарантийного срока. 2. Я изменил схему, в результате застройщик так же освободился от своих гарантийных обязательств. Юрист считает, что шансы оспорить есть. В решении нигде не указано, что сертификаты подлинные. В СРОСБР обращусь еще по проблеме кабеля в местах общего пользования. Застройщик на запрос осмотра ничего не ответил, предложу тогда руководству этой ассоциации приехать и лично осмотреть проводку. Ну и в НОСТРОЙ затем.

  7. #217
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Иными словами, сертификат соответствия не обязателен, но сечение и прочие характеристики в любом случае обязаны соответствовать ГОСТам? В том числе, обязаны соблюдаться предусмотренные ГОСТОм защиты от сверхтоков?
    ТУ в качестве базового документа должны использовать ГОСТ. Основные характеристики кабеля должны соответствовать требованиям стандарта.

    Характеристики кабеля и аппаратов защиты должны быть согласованы. Согласование характеристик возможно только в том случае, когда они известны. Если кабель имеет заниженное сечение, то его характеристики неизвестны и корректный расчёт защиты невозможен.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    1. Я обратился по истечении 3-х летнего гарантийного срока
    На поддельный кабель есть гарантия?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    2. Я изменил схему, в результате застройщик так же освободился от своих гарантийных обязательств
    Каким образом изменение схемы или чего угодно ещё влияет на электрическое сопротивление токопроводящей жилы кабеля?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В решении нигде не указано, что сертификаты подлинные
    Их, кроме вас, никто даже не пытался проверить.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    предложу тогда руководству этой ассоциации приехать и лично осмотреть проводку
    Спросите их можно ли применять поддельны кабель в строительстве. Любопытно будет из ответ получить.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Ну и в НОСТРОЙ затем.
    И этим такой же вопрос задайте.

  8. #218
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Каким образом изменение схемы или чего угодно ещё влияет на электрическое сопротивление токопроводящей жилы кабеля?
    Мой юрист именно это и хочет отстаивать в апелляции.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Спросите их можно ли применять поддельны кабель в строительстве. Любопытно будет из ответ получить.
    Спросил. Предложил пересмотреть принятое решение. Внизу подписал, что аналогичные вопросы и их ответ на них направлю в НОСТРОЙ.

    Поизучал сайт НОСТРОя. Есть там такое: Приоритетные направления деятельности: Защита интересов СРО и их членов, потребителей строительной продукции. Интересно, чьи интересы НОСТРОЙ будет защищать сильнее? Результат: Предупреждение нарушений законодательства в области строительства и саморегулирования СРО и членами СРО.

    Есть у них и свои стандарты, в том числе на производство электромонтажных работ. Вот вычитал в таком стандарте:
    5.1.4 Применяемые в электроустановках оборудование и кабельная продукция должны соответствовать требованиям действующих стандартов на соответствующие изделия и условиям их применения.
    5.3.2 Должна быть получена следующая документация:
    - рабочая документация на электроустановку здания или сооружения, утвержденная заказчиком в установленном порядке, в количестве экземпляров, указанном в договоре на производство электромонтажных работ;
    - поставочная техническая документация предприятий-изготовителей на электрооборудование, в том числе подтверждающая наличие и срок действия гарантий заводов-изготовителей;
    - сертификаты на оборудование и кабельную продукцию или декларации соответствия.
    6.2.2 До начала испытаний и до подачи напряжения на электроустановку
    должен быть выполнен визуальный осмотр оборудования для подтверждения общего соответствия требованиям 6.1.3, при осмотре также должны быть проверены:
    1) способ защиты от поражения электрическим током;
    3) правильность выбора сечений проводников в соответствии с расчетной токовой нагрузкой и по условиям допустимых потерь напряжения;
    4) правильность выбора защитных устройств и их уставок и контрольно-измерительных приборов;
    7) правильность идентификации нейтрального и нулевого защитного проводников и защитных проводников системы уравнивания потенциалов и маркировки проводников токоведущих цепей;

    Про защиту от перегрузки только пока не нашел.

    В принципе, все, как в национальных ГОСТах. Осталось узнать, как строго они спрашивают за их нарушения...

  9. #219
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Интересно, чьи интересы НОСТРОЙ будет защищать сильнее? Результат: Предупреждение нарушений законодательства в области строительства и саморегулирования СРО и членами СРО.
    Зависит от ситуации. Полагаю, что защита интересов потребителей строительной продукции не менее важна, чем членов СРО. Если посмотреть на проблему шире, то в большинстве квартир вашего дома проложен точно такой же кабель.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Есть у них и свои стандарты
    Есть, конечно. Вы цитируете СТО НОСТРОЙ 2.15.129-2013. НОСТРОЙ централизовано разрабатывает стандарты (СТО, стандарт организации). Разработка этих стандартов производится на основании действующего законодательства РФ (Градостроительный кодекс). Стандарт организации разрабатывается на базе (или с учётом) требований национальных стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р. Смотрите раздел 2 стандарта) и других НТД.

    Каждое СРО может утвердить такие стандарты на общем собрании своих членов в соответствии со статьями 55.5 и 55.10 Градостроительного Кодекса РФ. При этом стандарты НОСТРОЙ, принятые СРО в качестве собственных документов, становятся обязательными для соблюдения строительными компаниями-членами СРО и будут применяться ими при проведении контроля исполнения требований по производству работ в соответствии с выданными ими допусками.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    - сертификаты на оборудование и кабельную продукцию или декларации соответствия.
    Это хорошо и правильно, если сертификаты подлинные или их подлинность можно проверить.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    5.1.4 Применяемые в электроустановках оборудование и кабельная продукция должны соответствовать требованиям действующих стандартов на соответствующие изделия и условиям их применения.
    Очевидный факт. Необходимо соответствие стандартам, а не ТУ, которых на ваш кабель не существует, скорее всего.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Про защиту от перегрузки только пока не нашел.
    Это указано в 6.2.2 1) и 2).

    1) способ защиты от поражения электрическим током;

    Проектировщик определяет какая защита требуется для всех без исключения цепей электроустановки. Защита может быть только от короткого замыкания, только от перегрузки или и от короткого замыкания и перегрузки. Все цепи внутриквартирной электропроводки должны иметь защиту от токов короткого замыкания и перегрузки. После того как проектировщик принял решение по типу защит он читает подпункт 2).

    2) правильность выбора сечений проводников в соответствии с расчетной токовой нагрузкой и по условиям допустимых потерь напряжения;

    Этот пункт, а также следующий за ним содержит требования по согласованию характеристик аппаратов защиты с характеристиками кабеля. В ПУЭ, например, глава 1.3 посвящена этому вопросу: Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны

  10. #220
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Возник вопрос...
    В ДДУ есть такие слова, опираясь на которые судья выносила решение: "В частности, застройщик не будет нести ответственность за недостатки инженерного оборудования, если будет установлено, что дольщик в течение гарантийного срока менял места прохождения стояков водоснабжения, канализационных стояков, трубопроводов и радиаторов отопления..., производил изменения в системе электроснабжения помещения, в т.ч. менял место расположения квартирного электрощита без согласования с уполномоченными органами."
    А есть где-то четкое определение, что включает в себя система электроснабжения помещения?
    Может, речь только об оборудовании, расположенном до щитка?
    Заменить розетку - это же не изменить систему электроснабжения?
    А поставить дополнительную розетку? Недавно вот вычитал, что в инструкции по эксплуатации квартиры как раз установка дополнительных розеток разрешена.