Тема: Кабель с заниженным сечением в новостройке

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Каким образом изменение схемы или чего угодно ещё влияет на электрическое сопротивление токопроводящей жилы кабеля?
    Мой юрист именно это и хочет отстаивать в апелляции.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Спросите их можно ли применять поддельны кабель в строительстве. Любопытно будет из ответ получить.
    Спросил. Предложил пересмотреть принятое решение. Внизу подписал, что аналогичные вопросы и их ответ на них направлю в НОСТРОЙ.

    Поизучал сайт НОСТРОя. Есть там такое: Приоритетные направления деятельности: Защита интересов СРО и их членов, потребителей строительной продукции. Интересно, чьи интересы НОСТРОЙ будет защищать сильнее? Результат: Предупреждение нарушений законодательства в области строительства и саморегулирования СРО и членами СРО.

    Есть у них и свои стандарты, в том числе на производство электромонтажных работ. Вот вычитал в таком стандарте:
    5.1.4 Применяемые в электроустановках оборудование и кабельная продукция должны соответствовать требованиям действующих стандартов на соответствующие изделия и условиям их применения.
    5.3.2 Должна быть получена следующая документация:
    - рабочая документация на электроустановку здания или сооружения, утвержденная заказчиком в установленном порядке, в количестве экземпляров, указанном в договоре на производство электромонтажных работ;
    - поставочная техническая документация предприятий-изготовителей на электрооборудование, в том числе подтверждающая наличие и срок действия гарантий заводов-изготовителей;
    - сертификаты на оборудование и кабельную продукцию или декларации соответствия.
    6.2.2 До начала испытаний и до подачи напряжения на электроустановку
    должен быть выполнен визуальный осмотр оборудования для подтверждения общего соответствия требованиям 6.1.3, при осмотре также должны быть проверены:
    1) способ защиты от поражения электрическим током;
    3) правильность выбора сечений проводников в соответствии с расчетной токовой нагрузкой и по условиям допустимых потерь напряжения;
    4) правильность выбора защитных устройств и их уставок и контрольно-измерительных приборов;
    7) правильность идентификации нейтрального и нулевого защитного проводников и защитных проводников системы уравнивания потенциалов и маркировки проводников токоведущих цепей;

    Про защиту от перегрузки только пока не нашел.

    В принципе, все, как в национальных ГОСТах. Осталось узнать, как строго они спрашивают за их нарушения...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Интересно, чьи интересы НОСТРОЙ будет защищать сильнее? Результат: Предупреждение нарушений законодательства в области строительства и саморегулирования СРО и членами СРО.
    Зависит от ситуации. Полагаю, что защита интересов потребителей строительной продукции не менее важна, чем членов СРО. Если посмотреть на проблему шире, то в большинстве квартир вашего дома проложен точно такой же кабель.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Есть у них и свои стандарты
    Есть, конечно. Вы цитируете СТО НОСТРОЙ 2.15.129-2013. НОСТРОЙ централизовано разрабатывает стандарты (СТО, стандарт организации). Разработка этих стандартов производится на основании действующего законодательства РФ (Градостроительный кодекс). Стандарт организации разрабатывается на базе (или с учётом) требований национальных стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р. Смотрите раздел 2 стандарта) и других НТД.

    Каждое СРО может утвердить такие стандарты на общем собрании своих членов в соответствии со статьями 55.5 и 55.10 Градостроительного Кодекса РФ. При этом стандарты НОСТРОЙ, принятые СРО в качестве собственных документов, становятся обязательными для соблюдения строительными компаниями-членами СРО и будут применяться ими при проведении контроля исполнения требований по производству работ в соответствии с выданными ими допусками.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    - сертификаты на оборудование и кабельную продукцию или декларации соответствия.
    Это хорошо и правильно, если сертификаты подлинные или их подлинность можно проверить.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    5.1.4 Применяемые в электроустановках оборудование и кабельная продукция должны соответствовать требованиям действующих стандартов на соответствующие изделия и условиям их применения.
    Очевидный факт. Необходимо соответствие стандартам, а не ТУ, которых на ваш кабель не существует, скорее всего.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Про защиту от перегрузки только пока не нашел.
    Это указано в 6.2.2 1) и 2).

    1) способ защиты от поражения электрическим током;

    Проектировщик определяет какая защита требуется для всех без исключения цепей электроустановки. Защита может быть только от короткого замыкания, только от перегрузки или и от короткого замыкания и перегрузки. Все цепи внутриквартирной электропроводки должны иметь защиту от токов короткого замыкания и перегрузки. После того как проектировщик принял решение по типу защит он читает подпункт 2).

    2) правильность выбора сечений проводников в соответствии с расчетной токовой нагрузкой и по условиям допустимых потерь напряжения;

    Этот пункт, а также следующий за ним содержит требования по согласованию характеристик аппаратов защиты с характеристиками кабеля. В ПУЭ, например, глава 1.3 посвящена этому вопросу: Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны