Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Самое лучшее заключение дал эксперт от Честной позиции.
Вот его и надо поискать.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Эти расчеты собраны из разных мест? Нет единой методики, на которую можно сослаться?
Данные для расчётов могут быть приведены в разных НТД. В ПУЭ, например, есть все необходимые таблицы для расчётов. Поскольку ГОСТ 31996-2012 вступил в силу позже и содержит данные по длительным допустимым токам, то уместно в расчётах применять эти данные.

Методика расчёта формально представлена в разделе 433.1 ГОСТ 50571.4.43-2012. Огромный массив информации по данному вопросу содержится в ГОСТ 50571.5.52-2011.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Эксперты, с которыми общался, не хотели давать заключение о том, что сертификаты поддельные. Это, мол, работа юриста.
А юрист что должен сделать? Понюхать сертификат и определить подлинный он или нет? Есть ответы из сертификационных центров, где сообщается, что такие сертификаты ими не выдавались. Эксперты просто должны были принять это к сведению и сделать соответствующие выводы в рамках своей компетенции.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
То есть, можно измерение сделать, не демонтируя кабель из стены?
Обычно измерения делают на образце кабеля. Толщину изоляции замеряют в шести местах и рассчитывают среднее. Полученное значение должно быть не меньше номинального значения на величину не более (0,1 + 0,1 х δи), где δи - номинальная толщина изоляции, в мм. Номинальные значения толщины изоляции указаны в таблице 3 п. 5.2.1.9, ГОСТ 31996-2012.

Минимальное значение толщины оболочки кабеля должно быть не меньше номинального значения на величину более (0,1 + 0,15 х δо), где δо – номинальная толщина оболочки. Номинальные значения толщины оболочки указаны в таблице 3 ГОСТ 23286-78 (надо смотреть значения по категории Обп-2).

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Как сказал один из местных специалистов, в таком случае эксперт должен вписать в заключение
Согласен. Это правильное замечание.