baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 85 из 96 ПерваяПервая ... 35 75 81 82 83 84 85 86 87 88 89 95 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 956

Тема: Приведение ТУ на технологическое подключение к желаемому виду

  1. #841
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Как думаете - причина объективная?
    Причина объективная, но никто не препятствует перетоку электроэнергии потребителям, которые подключены к вашей распределительной сети. Точно также никто не будет препятствовать перетоку, если у сети будет другой владелец или его не будет вообще (бесхозяйная ВЛ). А как они намерены поступить с членами ДНТ, которые имеют прямые договоры электроснабжения?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    На сегодняшний день в ООО «Иркутскэнергосбыт» отсутствуют документы, подтверждающие переход права собственности на объекты электросетевого хозяйства ДНТ «Защитник» новому владельцу, поэтому расторжение договора энергоснабжения № 10467 от 08.02.2014г. не представляется возможным.
    Надо полагать, что у них есть документы, подтверждающие, что электросетевое хозяйство принадлежит ДНТ?

  2. #842
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Объект очевидно проблемный и председатель хочет ввязаться в это дело?
    Он пообещал, что очень внимательно изучит все документы, предоставленные на подпись. Пока дал согласие.

  3. #843
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А как они намерены поступить с членами ДНТ, которые имеют прямые договоры электроснабжения?
    Да кто их знает? На словах говорили, что отключить их не имеют права.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Надо полагать, что у них есть документы, подтверждающие, что электросетевое хозяйство принадлежит ДНТ?
    Нет таких документов.

  4. #844
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Он пообещал, что очень внимательно изучит все документы, предоставленные на подпись
    Он уверен, что в документах будут указаны причины, по которым городу подстанция не нужна, а сетевая организация не хочет брать её в состав своего хозяйства?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    На словах говорили, что отключить их не имеют права.
    В таком случае не имеет смысла утверждать, что расторжение договора повлечёт отключение КТПН 614 и 615 от сети.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Нет таких документов.
    О том и речь.

  5. #845
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Написали и отправили губернатору края коллективное обращение с просьбой оказать содействие в решении проблемы бесхозных сетей. Подписалось 118 человек. Ждем.

  6. #846
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Написали и отправили губернатору края коллективное обращение с просьбой оказать содействие в решении проблемы бесхозных сетей. Подписалось 118 человек. Ждем.
    Только отправил обращение - случилось ЧП. аварийное отключение. И все, как по шаблону. Иркутскэнерго ничего не знает, но говорит, что где-то рядом с нами было аварийное отключение. Диспетчер Облкоммунэнерго не отвечает, поэтому подробней рассказать не может. Посоветовала самим звонить в Облкоммунэнерго. Не с первого раза, но дозвонился. Услышал стандартное: у нас все хорошо, все подключено. Мы вас не обслуживаем, всего хорошего...
    Утром напряжение дали, но у нас возникла неисправность в нижнем трансформаторе. Одна фаза отключилась. На фоне этих событий к нам запланировало визит местное телевидение.

    И пошло-поехало... Оповестили местного депутата, глава администрации срочно вызвала к себе представителей ДНТ. Правда, сделала это настолько быстро, что никто владеющий ситуацией за полтора часа освободиться не смог. Хорошо, что нашелся один свободный человек. Сходил с депутатом, послушал. Говорит, глава куда-то постоянно звонила, что-то узнавала. И вроде как она в первый раз про наши проблемы слышит. И в Облкоммунэнерго тоже ничего не знают. В итоге сказала, что сети наши и проблемы наши, у нее на них средств нет... Но чуть позже уже депутат позвонил и дал другую информацию - глава признала, что сети бесхоз и уже договорилась с какой-то организацией, чтобы она нам помогла с ремонтом. Приняла решение еще раз встретиться с представителями ДНТ.
    Думаю, с аппарата губернатора уже сигнал поступил.
    Насчет ее неосведомленности - не знаю. Она у нас новая, может не вникла еще. Но то, что ее подчиненные были в курсе всех наших бед - это однозначно. В общем, пока в будущее смотрим с оптимизмом. Народ собирается журналистам всю правду вывалить.

    Иркутскэнерго прислало новое уточнение по иску. На текущий момент они предлагают суду определиться, кто из нас (ДНТ или Актив-энерго)владело сетью. Кто владел, тот и должен платить потери. Причем сам ГП вроде как нас поддерживает. Против нас тут только несколько актов разграничения ответственности, в которых указано, что граница Актив-энерго действительно заканчивается на конце линии 10кВ. Против них - то, что они порядком наследили, подключая к этим сетям новых пользователей. Ну и оригинал договора, где 0,4 они принимают.

    Сегодня с председателем рассуждали. Даже в этом уточнении сказано, что потери платит владелец сети. Юридически мы сетью 0,4 никогда не владели. Как тогда мы можем платить потери в ней??? С другой стороны, есть сеть 10кВ, которая нам принадлежит. Как оплачиваются потери в этом случае??? Должно стоять два прибора учета? Как владелец линии 10кВ, мы должны оплачивать потери в ней, но не должны оплачивать потери в ничейной распределительной сети?

    Председатель говорит, что позиция судьи просматривается все это время. Она за то, чтобы потери платил именно владелец. Нет владельца - потери платит сетевая (видимо, та, к которой все это хозяйство подключено)

    Вложение 1686

    Еще тут с председателем порассуждали. Актив-энерго же не меценаты, чтобы взять в аренду ЛЭП, платить за аренду и содержать ее. У них был финансовый интерес. Гарантирующий поставщик им платил за переток. Может ли это обстоятельство послужить доказательством того, что именно Актив-энерго владело сетью? Грубо говоря, Иркутскэнерго может предоставить какие-то документы по оплате? И платятся ли эти суммы, если сетевая брала в аренду только линию 10кВ?
    Последний раз редактировалось Generator78; 20.09.2022 в 21:33.

  7. #847
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    возникла неисправность в нижнем трансформаторе. Одна фаза отключилась
    Это тот трансформатор, где нашли дефект обмотки?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    И в Облкоммунэнерго тоже ничего не знают.
    А эти тоже недавно появились?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    глава признала, что сети бесхоз и уже договорилась с какой-то организацией, чтобы она нам помогла с ремонтом.
    Фантастическая скорость. Сначала ничего не знала, но вдруг узнала. Они не только с ремонтом должны помочь, но и передать бесхозяйные сети, в соответствии с законом, сетевой организации.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Кто владел, тот и должен платить потери
    Да.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Причем сам ГП вроде как нас поддерживает
    Каким образом? Оказывает моральную поддержку или всё-таки имеет конкретные аргументы?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Ну и оригинал договора, где 0,4 они принимают.
    Акт разграничения вторичен и должен был быть составлен на основании именно договора.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Юридически мы сетью 0,4 никогда не владели. Как тогда мы можем платить потери в ней?
    Есть договор электроснабжения. ДНТ - сторона договора. Вероятно, где-то кто-то решил, что раз ДНТ получает электроэнергию, то и сетью владеет. Здесь множество странностей. Например, технологическое присоединение может быть осуществлено только в том случае, если, среди прочего, предоставлены правоустанавливающие документы на энергопринимающее устройство. Тех. присоединение осуществлено, но правоустанавливающих документов нет. Как так?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    С другой стороны, есть сеть 10кВ, которая нам принадлежит.
    Ещё одна странность. ВЛ 10 кВ принадлежит ДНТ, а сеть 0,4 кВ не принадлежит, хотя, уверен, обе ВЛ строились одновременно.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Как оплачиваются потери в этом случае??? Должно стоять два прибора учета?
    ГБП установлена на опоре в точке отпайки ВЛ 10 кВ от магистрали. Прибор учёта установлен не на границе балансовой принадлежности, следовательно, потери должны быть оплачены в соответствии с положениями постановления Правительства №442. Расчёт величины потерь осуществляет сетевая организация или ГП на основании Приказа Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 326.

    Два прибора учёта нужны, потому что трансформаторов два. Если прибор учёта установить на опоре, где проведена ГБП, то прибор учёта нужен один.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Как владелец линии 10кВ, мы должны оплачивать потери в ней, но не должны оплачивать потери в ничейной распределительной сети?
    Вопрос в том, что это за потери. Они бывают разные и в линии 10 кВ вы оплачиваете только технологические потери. В сети 0,4 кВ эти потери никто не рассчитывает. Как правило, речь в таких случаях идёт о фактических потерях, которые являются совокупностью вот этих составляющих:

    1. Технологические потери, которые связаны с физическими процессами, возникающие при передаче электроэнергии.
    2. Потери, которые связны с инструментальными погрешностями средств измерения (приборы учёта)
    3. Коммерческие потери, которые связаны с неплатежами, несвоевременными платежами, хищениями электроэнергии, несоответствием показаний счетчиков сумме оплаты за электроэнергию потребителями и др.

    Иными словами для ДНТ потерями в сети 0,4 кВ является разница между величиной поставленной в ДНТ электроэнергией и величиной оплаченной электроэнергии в расчётный период (месяц). Разбить эту сумму на три компонента возможно, но смысл в этом действии невелик.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    председатель говорит, что позиция судьи просматривается все это время. Она за то, чтобы потери платил именно владелец
    Это очевидно.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Нет владельца - потери платит сетевая (видимо, та, к которой все это хозяйство подключено)
    Правильно, но только в том случае, если ВЛ официально признана бесхозяйной.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Гарантирующий поставщик им платил за переток
    Прибыль сетевой организации заложена в тарифе. Гарантирующий поставщик платит сетевой организации только сбытовую надбавку для компенсации потерь.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Грубо говоря, Иркутскэнерго может предоставить какие-то документы по оплате?
    Может.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    И платятся ли эти суммы, если сетевая брала в аренду только линию 10кВ?
    Если сети находятся в аренде у ЭСО, то должны.

  8. #848
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Это тот трансформатор, где нашли дефект обмотки?
    Да. Председатель нашел каких-то специалистов, фазу реанимировали. Подробностей не знаю.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А эти тоже недавно появились?
    Ну, им либо признать, что они ничего не делали все это время, либо сказать, что первый раз об этом слышат. Кстати, они нам писали письмо, в котором указывали, что сетеваядля нас теперь ЮЭС.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Фантастическая скорость. Сначала ничего не знала, но вдруг узнала.
    Председатель на следующей неделе к ней поедет договариваться. Видимо, пока они пообщались по телефону. Говорит, она согласна принять только сети, без трансформатора. Странно это.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Каким образом? Оказывает моральную поддержку или всё-таки имеет конкретные аргументы?
    В отзыве вот такая фраза есть:
    ООО «Иркутскэнергосбыт» полагает, что в спорный период времени, с учетом
    представленного ДНТ «Защитник» договора аренды №09/13-П от 14.05.2013, а также выданными
    ООО «Активэнерго» в 2018, 2019г.г. техническими условиями, подписанными с потребителями
    ДНТ Защитник, актами осуществления технологического присоединения, актами о выполнении
    технических условий, актами допуска приборов учета, актом разграничения эксплуатационной
    ответственности сторон от 23.11.2016 №16/16-АЭ, именно ООО «Активэнерго» являлось
    законным владельцем ВЛ 0,4кВ, а следовательно лицом, обязанным их оплатить
    гарантирующему поставщику.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Акт разграничения вторичен и должен был быть составлен на основании именно договора.
    У нас других актов нет вообще.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Здесь множество странностей. Например, технологическое присоединение может быть осуществлено только в том случае, если, среди прочего, предоставлены правоустанавливающие документы на энергопринимающее устройство. Тех. присоединение осуществлено, но правоустанавливающих документов нет. Как так?
    Может потому, что техприсоединение было через ЛЭП 10кВ, которая нами была оформлена?


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Два прибора учёта нужны, потому что трансформаторов два. Если прибор учёта установить на опоре, где проведена ГБП, то прибор учёта нужен один.
    Я про тот случай, когда есть несколько последовательных сетей. Предположим, сетевая владеет ЛЭП-10, а ДНТ - ЛЭП0.4. Если поставит приборы учета на всех границах, то можно вычислить, какие потери приходятся на каждого владельца сети.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Правильно, но только в том случае, если ВЛ официально признана бесхозяйной.
    А если пойти от обратного? Нет никаких доказательств, что сеть наша. Почему мы должны платить эти потери?


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Прибыль сетевой организации заложена в тарифе.
    Ну деньги то гарантирующий поставщик перечисляет?
    Актив в своем отзыве этот вопрос поднимает. Там как-то мутно все написано. Я так понимаю, что они получали деньги только за ЛЭП-10

    Вложение 1687

    Сегодня было очередное заседание.
    Для меня было большой неожиданностью услышать подробности. Актив приперли в суд заключение эксперта от 2019г. Он сравнивал подпись председателя в договоре, где прописана аренда сети 0,4 и его подписи в каких-то справках. Сделал вывод, что подпись в договоре не его. При этом подлинность своей подписи в этом договоре они не оспаривают. Интересно, да? Почему они эту экспертизу так долго до суда несли?
    Наш председатель хотел выбить экспертизу, чтобы доказать, что подпись подлинная. Но т.к. судья на провокацию Актива не купилась, решили не делать. Старого председателя вызвали в суд в качестве свидетеля. Ну и на словах дали понять, что нужны доказательства того, что линии строило именно Актив-энерго.

  9. #849
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Кстати, они нам писали письмо, в котором указывали, что сетевая для нас теперь ЮЭС.
    Так в ЮЭС вы обращались. Они документально оформили этот факт?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Говорит, она согласна принять только сети, без трансформатора. Странно это.
    А чего так? Можно принять просто опоры или только изоляторы, например. На трансформаторы тоже нет никаких правоустанавливающих документов и они точно также не имеют владельца, как и ВЛ 0,4 кВ.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В отзыве вот такая фраза есть
    Ну, да.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Может потому, что техприсоединение было через ЛЭП 10кВ, которая нами была оформлена?
    Само собой, но дело не в этом. Вы можете подтвердить право собственности на ВЛ 10 кВ, но не можете сделать то же в отношении ВЛ 0,4 кВ и КТП. Технологическое присоединение осуществляется после осмотра электроустановки. Если она готова, то тех. присоединение может быть осуществлено. Следовательно, на момент выполнения этой процедуры были готовы ВЛ 10 кВ, КТП и ВЛ 0,4 кВ (хотя бы её часть).

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Я про тот случай, когда есть несколько последовательных сетей. Предположим, сетевая владеет ЛЭП-10, а ДНТ - ЛЭП 0.4. Если поставит приборы учета на всех границах, то можно вычислить, какие потери приходятся на каждого владельца сети.
    Нет, так не получится.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    А если пойти от обратного?
    Вы так и делаете со своей стороны. Для сетевой сетевой организации и энергосбыта это ничего не значит. У них нет никакого официального документа, где было бы указано, что сеть бесхозяйная. Существует процедура по признанию объекта электросетевого хозяйства бесхозяйным.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Ну деньги то гарантирующий поставщик перечисляет?
    В соответствии с законодательством.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, что они получали деньги только за ЛЭП-10
    Да.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Интересно, да?
    Более чем. Количество экземпляров договора составляется по количеству сторон. Договор составляет сетевая организация. Каждый экземпляр подписывается всеми сторонами. Как получилось, что договоры не идентичны? На вашем экземпляре договора стоит подпись представителя сетевой организации?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Старого председателя вызвали в суд в качестве свидетеля.
    Хоть что-нибудь разъяснил или снова в тину ушёл?

  10. #850
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Так в ЮЭС вы обращались. Они документально оформили этот факт?
    Они акт составляли. Но там были какие-то непонятки с номерами трансформаторов. Председатель подписывать не стал.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    А чего так?
    Предполагаю, что им этого делать очень не хочется.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Нет, так не получится.
    А как тогда? Для владельца сети 10кВ потери рассчитываются аналитическим путем?




    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, что они получали деньги только за ЛЭП-10
    Да.
    Ну тогда еще больше вопросов. Зачем тогда подключения вели на 0,4 кВ?


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Каждый экземпляр подписывается всеми сторонами. Как получилось, что договоры не идентичны?
    Председатель полагает, что актив-энерго составило два договора. Для нас и для Иркутскэнерго.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    На вашем экземпляре договора стоит подпись представителя сетевой организации?
    Стоит. И они ее не оспаривают.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Хоть что-нибудь разъяснил или снова в тину ушёл?
    Да заседание назначили в октябре только.

    Но пока есть положительные тенденции. Новый председатель ударился в судебные разборки. По его словам, уже вторая судья четко говорит, что если сети не были оформлены, то потери должна платить ближайшая сетевая. В одном суде притягивают актив-энерго, в другом - Облкоммунэнерго.

    И по расторжению договора. Говорят, были аналогичные дела, они приняли решение не в пользу ДНТ, и их наказал Верховный суд. Теперь они придерживаются такой точки зрения: если ДНТ заявил о расторжении договора - пусть не совсем правильно и даже корявенько, но договор при этом должен считаться расторгнутым.

    Ну вот как бы теперь все эти задумки до конца довести...
    Телевидение всех напрягло. Председатель говорит, все причастные звонили и интересовались, что именно будет ДНТ затрагивать в репортаже. Только вот само телевидение пробуксовывает. Уже второй раз переносят съемку. На сей раз - якобы из-за дождя. Ждем.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения