    Alehandr, здравствуйте! Сейчас посмотрю. Скачал уже поэтажку и пояснительную.

  2. #42
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Alehandr, зачем в подвале столько щитов? Не пойму их предназначение, особенно в мастерской? Для чего там установили два щита? В подвале у Вас три распределительных щита. Для чего нужно так нагромождать?

  3. #43
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    7. По периметру мастерской предусмотреть кабель стабилизир. и кабель нестабилизир. питания с распредкоробками для питания 3-ф. и 1-ф. розеток по стенам и подключения различного оборудования. Мощность суммарная заранее не известна. На всякий случай общий автомат ставить на 32 А.
    Расшифруйте пожалуйста этот пункт.

  4. #44
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    В пояснительной написано: В ГЩ установить 12 автоматов.
    Так что Вы хотите, чтобы нарисовать однолинейку ГРЩ? Она там у Вас уже расписана, осталось только нарисовать данные 12 аппаратов защиты согласно нагрузкам.

  5. #45
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Если хотите собрать все щиты, то давайте разберёмся поэтапно, с каждым в отдельности.

  6. #46
    Alehandr
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Alehandr, зачем в подвале столько щитов? Не пойму их предназначение, особенно в мастерской? Для чего там установили два щита? В подвале у Вас три распределительных щита. Для чего нужно так нагромождать?
    Ящик со счетчиком и входным автоматом - на улице. по ним -понятно.Далее кабель зашел в ГШ. Здесь переключение на генератор, выбор фаз, шины и 12 автоматов по направлениям. Все.(может какие-то технические дополнения, узо, и т. д.)
    Далее, рядом РЩ подвала ( кроме мастерской) для освещения и розеток. Выведен из ГШ, чтобы не загромождать, и не лазить туда, чтобы просто включить свет. В принципе может быть совмещен с ГШ, но отдельно как-то удобнее и ближе к лестнице.
    Аналогично и с РШ котельной, только получается надо вынести из котельной. Хотелось бы все таки расположить в котельной, удобнее, не надо выходить, чтобы вкл/выкл. какой нибудь насос.
    Теперь по мастерской: в РШ пришел кабель от ГШ. 10 выключателей для растровых светильников вынесены отдельно(ЩО), от автоматов РШ, чисто для удобства и от дурака. В РЩ мастерской должен быть автомат для линии стабилиз. питания розеток, и автомат для линии нестабилиз. розеток.
    Эти два кабеля будут идти по стенам, и от них будут запитаны розетки, в том месте где будет нужно. И там, и там розетки будут для 3-ф и 1-ф нагрузок ( в основном электроинструменты, может быть еще подключен максимально 3-4 кВт двигатель.
    Автомат на 32 А - это на линию стаб. розеток. И на нестаб. линию - второй авт. 32А.
    Конкретнее не могу.
    И еще несколько резервных авт. на всякий случай.
    На этажах вроде понятно.

  7. #47
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Ящик со счетчиком и входным автоматом - на улице
    Кто решил устанавливать щит на улице? В проекте узел учёта надо установить в ВРУ (ГРЩ).
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    может какие-то технические дополнения, узо, и т. д
    Из какого материала построен дом?
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Аналогично и с РШ котельной, только получается надо вынести из котельной
    Все аппараты защиты установите в этажном распределительном щите.
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    не надо выходить, чтобы вкл/выкл. какой нибудь насос
    Не надо лишний раз включать и выключать насосы аппаратом защиты, необходимо построить так схему, чтобы было всё на автомате. А аппараты защиты должны быть для защиты, а не включения и выключения.
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    В принципе может быть совмещен с ГШ, но отдельно как-то удобнее и ближе к лестнице.
    Установите один распределительный этажный щит, как установили на верхних этажах, зачем загромождать и дублировать, тем более, что придётся в каждом щите понижать номиналы аппаратов защиты.

  8. #48
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Теперь по мастерской: в РШ пришел кабель от ГШ. 10 выключателей для растровых светильников вынесены отдельно(ЩО), от автоматов РШ, чисто для удобства и от дурака
    О чём идёт речь? На кабдый светильник свой аппарат защиты?
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    В РЩ мастерской должен быть автомат для линии стабилиз. питания розеток, и автомат для линии нестабилиз. розеток.
    Зачем? Не проще установить 3 фазный стабилизатор?

  9. #49
    Alehandr
    Гость
    Если не делать столько щитов в подвале, то в ГШ будет "центр управления полетами", и туда будет заведено очч. много мелких проводов, и будет каша. А так все логически понятно.
    Но это мое мнение, практического опыта нет.
    Поэтому, Вы делайте, как принято, ну и придем к комрпомиссу.
    Основной вопрос для меня -это расстановка УЗО в нужной последовательности "по убыванию" токов срабатывания, и селективность автоматов в щитах, которые друг после друга идут.

  10. #50
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Если не делать столько щитов в подвале, то в ГШ будет "центр управления полетами", и туда будет заведено очч. много мелких проводов, и будет каша. А так все логически понятно
    Котельную запитать от ГРЩ, а остальные комнаты с мастерской от РЩ подвала. Никакой каши.
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Основной вопрос для меня -это расстановка УЗО в нужной последовательности "по убыванию" токов срабатывания, и селективность автоматов в щитах, которые друг после друга идут.
    Надо запроектировать диф.автоматы.