Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
Ящик со счетчиком и входным автоматом - на улице
Кто решил устанавливать щит на улице? В проекте узел учёта надо установить в ВРУ (ГРЩ).
Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
может какие-то технические дополнения, узо, и т. д
Из какого материала построен дом?
Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
Аналогично и с РШ котельной, только получается надо вынести из котельной
Все аппараты защиты установите в этажном распределительном щите.
Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
не надо выходить, чтобы вкл/выкл. какой нибудь насос
Не надо лишний раз включать и выключать насосы аппаратом защиты, необходимо построить так схему, чтобы было всё на автомате. А аппараты защиты должны быть для защиты, а не включения и выключения.
Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
В принципе может быть совмещен с ГШ, но отдельно как-то удобнее и ближе к лестнице.
Установите один распределительный этажный щит, как установили на верхних этажах, зачем загромождать и дублировать, тем более, что придётся в каждом щите понижать номиналы аппаратов защиты.