Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
А что тогда с лифтами? Или они просто запитаны так же, как и весь дом, а первая категория только на бумаге?
Надо смотреть схему ВРУ и то, как подключены вводы, лифты и прочее оборудование дома. Лифты встали, потому что не было питания. Надо смотреть установлен ли щит АВР и выяснять, почему не произошло автоматического переключения вводов, если щит АВР есть.

Если щита АВР нет, то по какой причине не произвели ручное переключение вводов?

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Никакого аварийного освещения во время отключения я нигде не видел. Оно должно быть на путях эвакуации?
Да. Оно должно быть предусмотрено проектом. Возможно, в качестве аварийного (эвакуационного освещения) используется рабочее освещение технических помещений и лестничных клеток. Если на вводах не было напряжения, то любое освещение в доме отсутствовало.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Или где-то в скрытом от жильцов месте? Типа помещения с насосным оборудованием?
В технических помещениях аварийное освещение тоже может быть предусмотрено проектом.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Ну и можно ли делать вывод о том, что пожарное оборудование тоже было обесточено, т.к. не работали лифты? У них ведь могут быть разные источники питания?
Конечно, можно. Дом должен получать питание от двух независимых источников. Это обеспечивается тем, что в ВРУ или ГРЩ дома заведены два кабеля, один из которых выполняет функцию основного, второй - резервный. К КТП, от которой получает питание дом подведены два кабеля: основной и резервный. Эти кабели подключены в РУ 10 кВ в двух разных ячейках.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Стройнадзор еще пишет, что выделенная мощность на квартиру составляет 10кВт. Могу я оповестить их об эксперименте?
Можете, но они вам ответят, что результаты не могут быть признаны достоверными.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Нагрузить одну розетку такой мощностью. Имею право? И посмотреть, что будет.
Будет всё очень просто: если предположить, что автоматический выключатель исправен, то он отключит эту цепь в течение двух-трёх секунд. Если хотите проверить, что будет при максимально допустимой нагрузке, то надо распределить эту нагрузку по нескольким линиям. В сумме она должна быть равна 10 кВт или близка к это этой величине.

Второе. Что вы хотите в этом эксперименте увидеть? Оплавление изоляции? Или будете измерять температуру проводников? Срабатывание автоматического выключателя на вводе? Результатов такого эксперимента может быть много.