Надо смотреть схему ВРУ и то, как подключены вводы, лифты и прочее оборудование дома. Лифты встали, потому что не было питания. Надо смотреть установлен ли щит АВР и выяснять, почему не произошло автоматического переключения вводов, если щит АВР есть.
Если щита АВР нет, то по какой причине не произвели ручное переключение вводов?
Да. Оно должно быть предусмотрено проектом. Возможно, в качестве аварийного (эвакуационного освещения) используется рабочее освещение технических помещений и лестничных клеток. Если на вводах не было напряжения, то любое освещение в доме отсутствовало.
В технических помещениях аварийное освещение тоже может быть предусмотрено проектом.
Конечно, можно. Дом должен получать питание от двух независимых источников. Это обеспечивается тем, что в ВРУ или ГРЩ дома заведены два кабеля, один из которых выполняет функцию основного, второй - резервный. К КТП, от которой получает питание дом подведены два кабеля: основной и резервный. Эти кабели подключены в РУ 10 кВ в двух разных ячейках.
Можете, но они вам ответят, что результаты не могут быть признаны достоверными.
Будет всё очень просто: если предположить, что автоматический выключатель исправен, то он отключит эту цепь в течение двух-трёх секунд. Если хотите проверить, что будет при максимально допустимой нагрузке, то надо распределить эту нагрузку по нескольким линиям. В сумме она должна быть равна 10 кВт или близка к это этой величине.
Второе. Что вы хотите в этом эксперименте увидеть? Оплавление изоляции? Или будете измерять температуру проводников? Срабатывание автоматического выключателя на вводе? Результатов такого эксперимента может быть много.