Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Надо смотреть установлен ли щит АВР и выяснять, почему не произошло автоматического переключения вводов, если щит АВР есть.
Почитал документацию. Электроприемники 1 категории запитаны от ВРУ с АВР. Так как во всех секциях лифты были обесточены, вероятность повреждения всех АВР сразу мала.


Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Если на вводах не было напряжения, то любое освещение в доме отсутствовало.
Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Конечно, можно. Дом должен получать питание от двух независимых источников.
Я просто думал, что питание могло быть предусмотрено от ИБП, например.


Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Что вы хотите в этом эксперименте увидеть? Оплавление изоляции? Или будете измерять температуру проводников? Срабатывание автоматического выключателя на вводе? Результатов такого эксперимента может быть много.
Да думал, что найдутся умные люди и потребуют эксперимент не проводить, т.к. нагружать такую проводку такой нагрузкой небезопасно... По факту - скорее, все проигнорируют. Хоть синим пламенем гори.


Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Если кабели проложены вплотную, то нарушение.
Перечитал документацию. Немного ошибся. В описании речь идет про кабельную линию 0,4 кв. Резервируемые кабели прокладываются по разным сторонам канала, горизонтальное расстояние между кабельными конструкциями не менее 600мм. По уму, такое же требование должно быть к линии 10кВ. Но в документации только сказано, что она разрабатывается отдельным проектом.

Умиляют такие фразы из документации:
Мероприятия по улучшению качества электроэнергии: снижение сопротивления питающего участка цепи при увеличении сечений проводников линии, уменьшение потери напряжения в сети за счет выбора сечения кабельных линий по проверке на потерю напряжения
В качестве мер по энергоэффективности предусмотрено: выбраны оптимальные, с точки зрения потерь электроэнергии, сечения кабелей.