Да.
Если кабели проложены вплотную, то нарушение.
При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;
"До 10 кВ" означает "включительно".





Ответить с цитированием