Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Сейчас типа У733 применяют, но они постоянно изолентой замотаны, может быть какие то новые есть?
Есть. Зажимы У733М, производство КВТ, Калуга. Это такие же сжимы "орех", которые применяют для ответвления проводников от магистрали, но две половинки корпуса соединяются клипсами, которые есть на корпусе. Стальное пружинное кольцо, как в старых вариантах изделия, не применяется.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Еще бывает прокалывающие применяют, но они для СИП и в ЩЭ наверное не применяются?
Минимальное сечение магистрали должно быть не менее 16 кв. мм по алюминию (СИП). На медный проводник с таким же сечением они не встанут. Соответственно, на медный проводник меньшего сечения они тем более не годятся. Кроме того, повторно монтировать такой зажим не получится (если придётся ремонтировать или обслуживать соединение).