baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Сжимы ответвительные в ЩЭ

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Сжимы ответвительные в ЩЭ

    Здравствуйте! Подскажите какие можно сжимы ответвительные в ЩЭ применять покачественнее? Сейчас типа У733 применяют, но они постоянно изолентой замотаны, может быть какие то новые есть? Еще бывает прокалывающие применяют, но они для СИП и в ЩЭ наверное не применяются?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Сейчас типа У733 применяют, но они постоянно изолентой замотаны, может быть какие то новые есть?
    Есть. Зажимы У733М, производство КВТ, Калуга. Это такие же сжимы "орех", которые применяют для ответвления проводников от магистрали, но две половинки корпуса соединяются клипсами, которые есть на корпусе. Стальное пружинное кольцо, как в старых вариантах изделия, не применяется.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Еще бывает прокалывающие применяют, но они для СИП и в ЩЭ наверное не применяются?
    Минимальное сечение магистрали должно быть не менее 16 кв. мм по алюминию (СИП). На медный проводник с таким же сечением они не встанут. Соответственно, на медный проводник меньшего сечения они тем более не годятся. Кроме того, повторно монтировать такой зажим не получится (если придётся ремонтировать или обслуживать соединение).

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Есть. Зажимы У733М, производство КВТ, Калуга. Это такие же сжимы "орех", которые применяют для ответвления проводников от магистрали, но две половинки корпуса соединяются клипсами, которые есть на корпусе. Стальное пружинное кольцо, как в старых вариантах изделия, не применяется.



    Минимальное сечение магистрали должно быть не менее 16 кв. мм по алюминию (СИП). На медный проводник с таким же сечением они не встанут. Соответственно, на медный проводник меньшего сечения они тем более не годятся. Кроме того, повторно монтировать такой зажим не получится (если придётся ремонтировать или обслуживать соединение).
    Понял, спасибо!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения