Как не включали? Люстра, светильник тоже являются электроприборами. Аппарат установлен на вводе?
Если суммарный ток утечки электрических цепей (в нормальном режиме работы), защищаемых одним устройством дифференциального тока, может достигнуть значения отключающего дифференциального тока или превысить его, то произойдёт ложное срабатывание УДТ (УЗО - это УДТ, устройство дифференциального тока). Иными словами, сумма токов утечки, создаваемые исправными электроприборами, которые подключены в исправную электрическую цепь, должна быть равна или больше, чем величина отключающего дифференциального тока УДТ. Если при таких условиях происходит срабатывание УДТ, то это означает, что характеристики УДТ не согласованы с характеристиками защищаемых им электрических цепей.
В вашем случае срабатывание было однократным и единственным за длительный период времени. После повторного включения всё пришло в норму. Это может означать, что произошло нечто (однократное и кратковременное), вызвавшее срабатывание аппарата, либо ресурс аппарата подходит к концу. Не стоит забывать, что стареют не только УДТ, но и изоляция проводников и сами электроприборы.
Проверить работоспособность устройства можно кнопкой "Тест". Цикл отключение кнопкой "Тест" - включение повторите раза три с интервалом в 3-5 минут. Если УЗО срабатывает, значит, оно исправно.