baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Сработало УЗО

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Добрый день. Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут. На даче на вводе стоит УЗО. Начало срабатывать по непонятным причинам и с непонятной периодичностью. Например может сработать при отключенных потребителях, даже в розетках вилок нет. Может не сработать при включении освещения. Вот таким образом происходит. Провёл замеры сопротивления изоляции мегомметром. УЗО установлено перед счётчиком. Отсоединил линию от вводного автомата до счётчика и линию от счётчика до групповых автоматов. Получилось следующее. Проводка по домику имеет сопротивление около 200 Мом, то есть отличный результат. А провода, идущие на счётчик и от счётчика 0,7 Мом, что тоже является допуститым (0.5 Мом по нормам). Появилось подозрение, что в каком-то из проводов на счётчик или от счётчика есть утечка. Возможно изоляция со временем устарела, либо грызун мог прогрызть.
    Я рассуждал так: 220В/ 700000 Ом=0.0003 А. То есть ток утечки составляет 0.3 мА, а УЗО на 30 мА, разница в 100 раз. Почему тогда срабатывает УЗО?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Почему тогда срабатывает УЗО?
    Устройство дифференциального тока срабатывает по трё причинам:

    1. При возникновении короткого замыкания на землю, т.е. штатно.
    2. При неправильном монтаже и применении, т.е. имеют место ложные срабатывания.
    3. При неисправности.

    "Например может сработать при отключенных потребителях, даже в розетках вилок нет."

    Отключите все групповые автоматические выключатели. Замерьте ток в проводниках, его величина должна соответствовать величине мощности собственного потребления прибора учёта. Ток в проводниках должен быть одинаковым. Если срабатывания нет, то последовательно подключайте групповые линии. При первом срабатывании проверяйте ту групповую цепь, которая была подключена последней.

    Утечку могут давать электроприборы класса защиты I (все, которые имеют металлические корпуса и должны быть заземлены). Немало чудес являют блоки питания светильников и т.д.

    Диапазон дифференциального тока, который может возникнуть в цепи можно разделить на три зоны:



    Зона 1:дифференциальный ток в этой зоне не вызовет срабатывания УДТ.

    Зона 2: дифференциальный ток, который может вызвать срабатывание аппарата только в том случае, если его величина равна или превышает индивидуальный отключающий дифференциальный ток.

    Зона 3: в этой зоне находятся дифференциальный ток, который всегда инициируют срабатывание устройства дифференциального тока.

  3. #3
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Я рассуждал так: 220В/ 700000 Ом=0.0003 А. То есть ток утечки составляет 0.3 мА, а УЗО на 30 мА, разница в 100 раз.
    Ну а такое моё рассуждение правильное? Просто такой рассчёт простой и понятный.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения