Добрый день. Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут. На даче на вводе стоит УЗО. Начало срабатывать по непонятным причинам и с непонятной периодичностью. Например может сработать при отключенных потребителях, даже в розетках вилок нет. Может не сработать при включении освещения. Вот таким образом происходит. Провёл замеры сопротивления изоляции мегомметром. УЗО установлено перед счётчиком. Отсоединил линию от вводного автомата до счётчика и линию от счётчика до групповых автоматов. Получилось следующее. Проводка по домику имеет сопротивление около 200 Мом, то есть отличный результат. А провода, идущие на счётчик и от счётчика 0,7 Мом, что тоже является допуститым (0.5 Мом по нормам). Появилось подозрение, что в каком-то из проводов на счётчик или от счётчика есть утечка. Возможно изоляция со временем устарела, либо грызун мог прогрызть.
Я рассуждал так: 220В/ 700000 Ом=0.0003 А. То есть ток утечки составляет 0.3 мА, а УЗО на 30 мА, разница в 100 раз. Почему тогда срабатывает УЗО?