Воздушная линия строится в соответствии с проектным решением. Соответственно, должен быть комплект проектной, рабочей, исполнительной документации. Ничего нет.
В том случае, если на ВЛ после строительства и ввода в эксплуатацию производятся какие-либо работы, то все изменения вносятся в комплект документации. Этого тоже нет, поскольку ничего и нигде не фиксировалось. По идее, Актив Энерго должна была восстановить всю документацию на ВЛ, но зачем им загружать лишней, по их мнению, работой?
Если бы Актив Энерго установило повторные заземления PEN проводника магистрали, то это было бы отражено в документации и были бы в наличии акты измерения сопротивления заземляющего устройства опор. Это сопротивление строго нормируется.
Ну, тогда это будет, как говорят, третий класс - штаны на лямке.![]()
Повторное заземление PEN проводника осуществляется путём присоединения PEN проводника магистрали к заземляющему устройству опоры. В качестве заземляющего устройства опоры используется её стальной каркас, который в нижней части стойки заглублён в грунт на глубину 2-2,5 метра. Соединить PEN проводник с каркасом поры можно двумя способами:
1. На вершине опоры есть специальный выпуск (стержень), к нему и прикрепляют заземляющий проводник с помощью, например, плашечного зажима.
2. У основания опоры должна находиться закладная деталь, соединённая с арматурой опоры. К ней могут присоединять заземляющий проводник и делают это, как правило, с помощью сварки.
На рисунке показаны все металлические части опоры СВ-95 (у других опор всё аналогично сделано), выведенные наружу:
Непосредственно PEN проводник магистрали присоединяется к заземляющему проводнику с помощью специальных зажимов, конструкция которых зависит от типа проводника (неизолированный - А, АС, изолированный - СИП).
В качестве заземляющего проводника чаще всего применяют стальную катанку диаметром не менее 8 мм.
Если в Актив Энерго считают, что кусок стальной и ржавой проволоки кого-то существенно обогатит, то их версия похищения всей этой фигни имеет право на жизнь.






Ответить с цитированием