Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Облкоммунэнерго предоставили информацию, что во всем виновато ДНТ.
Вероятно. ДНТ самый сложный энергообъект, который подключен к их сетям.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
дежурный сказал, что у нас проблемы с разрядниками
Проблемы возможны с любым оборудованием. Вопрос в том, насколько проблемы с разрядником могут повлиять на энергоснабжение целого района. Чисто теоретически неисправный разрядник может спровоцировать короткие замыкания в сетях, но что произошло в данном случае возможно только после определения режима сети и состояния разрядника в момент аварии.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Исходя из своих знаний, дефекты разрядника могут выглядеть так: следы переброса по поверхности изолятора, копоть, обугливание, физическое разрушение изолятора.
Суд по фотографии у вас установлены вентильные разрядники РВО-10 или РВО-10Н. Разрядники предназначены для защиты ВЛ от грозовых перенапряжений. Они рассчитаны на работу в сетях 10 кВ, в которых максимальное рабочее напряжение 12,5 кВ. Состоят разрядники из герметичного фарфорового корпуса, внутри которого последовательно соединены искровые промежутки и сопротивление с нелинейной ВТХ. Сопротивление изготовлено из велитовых дисков (карбид кремния). В момент возникновения грозового импульса через разрядник протекает импульсный ток, который имеет очень большую величину, при этом напряжение снижается до безопасного для сети уровня. Искровые промежутки сделаны из нескольких фасонных латунных электродов, которые разделены изолирующей прокладкой.При возникновении опасного перенапряжения происходит пробой искрового промежутка и резистор оказывается под высоким напряжением. ВТХ резистора нелинейная, следовательно чем выше напряжение, тем меньше сопротивление резистора. Ток импульса уходит в землю.

Такие разрядники могут разлетаться в клочья, если энергия импульса значительно превосходит возможности разрядника. В остальных случаях вероятны внутренние разрушения конструкции без нарушения целостности корпуса (впрочем, трещины нельзя разглядеть с земли). Как правило, разрядники отрабатывают штатно и без последствий, что и должно быть в большинстве случаев.

Вопрос: как часто в марте в Иркутской области случаются грозы? Второй вопрос: не было ли перенапряжений в сети, в связи, например, с оперативными переключениями? И т.д.

С другой стороны, установленный срок службы РВО-10 - 20 лет. За этот срок возможен износ компонентов разрядника, который приводит к его неработоспособности и в этом случае нештатные ситуации вполне вероятны.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Нет в законе упоминания ни о ДНТ, ни о ком-то еще... Но местным чинушам так хочется, чтобы именно ДНТ эту функцию на себя взяло...
Не может ДНТ взять на себя эту обязанность.