Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
У нас при капитальном ремонте внутридомовой системы электроснабжения МКД написано, что нужно выполнить ремонт пожарной сигнализации и системы дымоудаления
Ремонт системы электроснабжения предусматривает ремонт/замену/монтаж только элементов системы электроснабжения МКД. Питание оборудования средств обеспечения противопожарной защиты должно быть выполнено по первой категории надёжности, как того требует ПУЭ. Такие же требования содержит СП 7.13130.2013, где указано, в частности, следующее:

7.21 Оценка технического состояния систем противодымной вентиляции на объектах нового строительства и реконструкции, а также на эксплуатируемых зданиях должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 53300.

7.22 Электроснабжение электроприемников систем противодымной вентиляции должно осуществляться по первой категории надежности в соответствии с [5 - ПУЭ].
Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной
вентиляции.

Возможность применения преобразователей частоты в составе вентиляторов систем вытяжной противодымной вентиляции следует определять на основании испытаний по ГОСТ Р 53302.

Здесь нужно иметь в виду,что реконструкция и капитальный ремонт - разные вещи.

Второе, что необходимо иметь в виду: монтаж, ремонт и обслуживание систем обеспечения противопожарной защиты (система ДУ входит в это обобщённое понятие) имеют право осуществлять только организации, которые имеют государственную лицензию, полученную на основании Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 (ред. от 20.12.2022) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
У нас поменяли сигнализацию, щиты, кабели, клапана системы дымоудаления, а двигатели, улитки вентиляторов, вент каналы тоже должны в рамках электроснабжения менять/ремонтировать
Щиты подключаются по первой категории надёжности. Кабели должны быть огнестойкими, например, ВВГнг(А)-FRLS и/или КПСнг(А)-FRLS. Это всё, что можно сделать в рамках капитального ремонта системы электроснабжения МКД.

Прежде чем трогать остальное оборудование (зачем вам неприятности?) я бы задал соответствующие вопросы заказчику работ и/или сделал запрос для разъяснений в Жилинспекцию, Стройнадзор и МЧС.