![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
Михаил_Д
На рисунке показано нормальное соединение. Магистральный проводник не должен иметь разрыва, в месте контакта надо просто снять изоляцию. Со стороны ответвления показаны два проводника, которые отходят на квартирные автоматические выключатели. Для ответвления предпочтительнее использовать моножильные проводники. Если суммарное сечение проводников ответвления не будет больше, чем 10 кв. мм, то можно использовать У733. Если сечение будет больше, то нужен зажим У734.
Какое сечение у проводников ответвлений и у магистрального проводника?