Орехи не подойдут. Вы не сможете надёжно закрепить в выпрессовке пластины сжима два таких проводника. Смотрите, что получается:

- по ГОСТ 22483-2012 наибольший диаметр жилы сечением 10 кв. мм будет равен 3,7 мм; для сечения 25 кв. мм - 5,? мм; для сечения 35 кв. мм - 6,7.

2 х 3,7 = 7,4 > 5,7; 7,4 > 6,7. Т.е. даже У734 не подойдёт. Фактический диаметр проводников ответвления неизвестен, но я бы не рисковал и не пренебрегал надёжностью. Проводники нагреваются и расширяются, следовательно, диаметр увеличивается. Из-за того, что проводникам в сжиме некуда расширяться, могут возникнуть нежелательные деформации, что рано или поздно приведёт к ослаблению контактного соединения.

Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Может быть такие установить?
Это хороший вариант. Разрезать проводники стояка не потребуется, а подключить можно до четырёх проводников ответвления (до 16 кв. мм). Места в щите хватит? Ширина такого блока 51 мм. Вам потребуется пять штук (если на этаже не более 4-х квартир).