baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 956

Тема: Приведение ТУ на технологическое подключение к желаемому виду

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    мне кажется, там ничего такого нет.
    В техническом паспорте указано, что КТП не входит в состав линейного объекта (ВЛ 10 кВ). Посмотрите лист экспликации.

    Собственно говоря, КТП и не является частью воздушной линии.

    Согласно ПУЭ воздушная линия с номинальным напряжением 10 кВ определена вот так:

    2.5.2. Воздушная линия электропередачи выше 1 кВ - устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т. п.).

    За начало и конец ВЛ (ВЛЗ) принимаются:

    у ЗРУ - место выхода провода из аппаратного зажима, присоединяемого к проходному изолятору;
    у ОРУ с линейными порталами - место выхода провода из зажима натяжной гирлянды изоляторов на линейном портале в сторону ВЛ;
    у КТП - место крепления провода к изолятору КТП или место выхода провода из аппаратного зажима;
    у ТП с выносным разъединителем - место выхода провода из аппаратного зажима, присоединяемого к разъединителю.


    Воздушная линия 0,38 (0,4) кВ определена так:

    2.4.2. Воздушная линия (ВЛ) электропередачи напряжением до 1 кВ - устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    явка спецов с вольтметром и снятие показаний на момент производится с нарушением данного ГОСТ
    Формально да, нарушение. Не имеет никакого смысла явка спецов с вольтметром. Они могут сделать несколько замеров уровня напряжения в течение короткого времени, но эти замеры не имеют никакого значения. Как правило, медленные изменения напряжения связаны с изменением величины нагрузки.

    В ГОСТ 32144 установлены предельные величины положительных и отрицательных отклонений напряжения в низковольтных сетях. Они равны +10% и -10% соответственно (п. 4.2.2). Там же указано, что

    "В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем).
    ...
    Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номинального или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
    ...
    В электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых отклонения напряжения питания на зажимах электроприемников не превышают установленных для них допустимых значений при выполнении требований настоящего стандарта к КЭ в точке передачи электрической энергии.
    При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ, относящимся к медленным изменениям напряжения, установленным в настоящем стандарте, должны быть проведены измерения
    по ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.12, класс А".

    Теперь смотрим ГОСТ 33073, Раздел 5.2

    5.2.2 При проведении контроля КЭ в целях проверки выполнений требований к КЭ, установленных в договорах услуг по передаче и договорах купли/продажи ЭЭ, проводят непрерывные измерения по ГОСТ 30804.4.30, класс измерений А, значений ПКЭ, установленных в договорах, в течение времени и в условиях, предусмотренных в указанных договорах, но не менее одной недели (семи суток).

    В Разделе 1 стандарта указано, что

    "Положения настоящего стандарта, относящиеся к контролю качества ЭЭ (КЭ) применяют при осуществлении сертификационных и арбитражных испытаний ЭЭ, рассмотрении претензий к КЭ, инспекционного контроля за сертифицированной ЭЭ, а также при осуществлении государственного надзора."
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 11.02.2024 в 05:10.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения