Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Ну вот как до Жилнадзора это донести?
Бесполезно. Эта лавка про другое. У них основное законодательство, которым они руководствуются - ЖК РФ.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Дали мне ответ с выдержками из Правил 354 - как должны энергетики действовать при поступлении претензий от потребителей.
Люди, которые написали ППРФ №354 даже близко не представляют, что должны делать энергетики. В 354-м написано, что в случае предоставления некачественных коммунальных услуг, потребитель имеет право обратиться к исполнителю этих услуг. А дальше исполнитель должен действовать в соответствии с теми обязательными инструкциями, которые предписаны по его ведомству. Кроме того, потребитель имеет право требовать проведение таких проверок, после которой должен быть составлен соответствующий акт.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Нагрузки на сеть снизились, у меня опять 247-248В
Так ведь и этот уровень напряжения выходит за рамки допустимого. 220+10% = 242 Вольта. Несимметрию напряжений в вашей сети выявили давно, ещё в то время, когда электролаборатория проводила мониторинг. С тех пор ничего не изменилось и не могло измениться.