Устройство дифференциального тока срабатывает по трё причинам:
1. При возникновении короткого замыкания на землю, т.е. штатно.
2. При неправильном монтаже и применении, т.е. имеют место ложные срабатывания.
3. При неисправности.
"Например может сработать при отключенных потребителях, даже в розетках вилок нет."
Отключите все групповые автоматические выключатели. Замерьте ток в проводниках, его величина должна соответствовать величине мощности собственного потребления прибора учёта. Ток в проводниках должен быть одинаковым. Если срабатывания нет, то последовательно подключайте групповые линии. При первом срабатывании проверяйте ту групповую цепь, которая была подключена последней.
Утечку могут давать электроприборы класса защиты I (все, которые имеют металлические корпуса и должны быть заземлены). Немало чудес являют блоки питания светильников и т.д.
Диапазон дифференциального тока, который может возникнуть в цепи можно разделить на три зоны:
Зона 1:дифференциальный ток в этой зоне не вызовет срабатывания УДТ.
Зона 2: дифференциальный ток, который может вызвать срабатывание аппарата только в том случае, если его величина равна или превышает индивидуальный отключающий дифференциальный ток.
Зона 3: в этой зоне находятся дифференциальный ток, который всегда инициируют срабатывание устройства дифференциального тока.



 
			 
			 
 
			
			