Давайте сравним результаты. На 1 метр длины фазного проводника ток утечки составляет 10 мкА (по ПУЭ, п. 7.1.83). Вы получили значение в 0,3 мА = 300 мкА. Получаем длину кабеля - 30 метров. Примерно так, видимо, и есть?

Естественные токи утечки существуют не только в кабелях и проводах. Для того, чтобы оценить возможную величину токов утечки различных электроприборов можно воспользоваться данными из ГОСТ IEC 60355-1-2015:

- для приборов класса II и частей конструкций класса II 0,35 мА (пиковое значение);

- для приборов классов 0 и III 0,7 мА (пиковое значение);

- для приборов класса 01 0,5 мА;

- для переносных приборов класса I 0,75 мА;

- для стационарных электромеханических приборов класса I 3,5 мА;

- для стационарных нагревательных приборов класса I 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт
номинальной потребляемой мощности прибора (что больше), но не более 5 мА