Если присоединение щитов выполнено отдельными ответвлениями от основной системы уравнивания потенциалов, то такой способ электромонтажа соответствует требованиям ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Я упоминал не ГОСТ, а ПУЭ, п. 7.1.145. В данном пункте говорилось о сечении PEN и PE проводников, а не о контактных соединениях. Читайте внимательно ответы на Ваши вопросы и не залезайте в дебри, так как приведённый Вами пункт 1.7.133, выдернут из раздела ПУЭ о совмещенных нулевых защитных и нулевых рабочих проводников (PEN-проводники), и никакого отношения к данной теме не имеет.