Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
можно PEN в квартирном щите разделить на PE и N, L и N провести через УЗО, L дополнительно через АЗ, PE напрямую в розетку, ну чем не защита?
Изъян такой системы в том, что при нарушении целостность PEN проводника или увеличении переходного сопротивления, до разделения на РЕ и N, на корпусах подключенных приборов может появиться опасный потенциал, даже при отключенном УЗО и автомате. Именно по этому необходимо выполнять повторное заземление. Хотя Ваша система будет соответствовать рисунку ПУЭ-7 1.7.3 TN-C-S. Но уважаемые говорят, что это ошибка еще более уважаемых составителей ПУЭ-7, и противоречит некоторым пунктам того-же ПУЭ-7, вот-такие заморочки.