Тема: Кто виноват в том, что погорело всё электрооборудование в квартире?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    gecrfntkm
    Гость
    Цитата Сообщение от Dim Посмотреть сообщение
    Мотивация,то что якобы клема была слаба зажата и произошла дуга!!!короче на ноль пошла фаза!МОЖЕТ ТАКОЕ БЫТЬ ИЛИ НЕТ????хотя как она может пойти то??Пардон за сумбурное описание проблемы!
    п.с. За ранние спасибо!
    На самом деле, про дугу и "на ноль пошла фаза" - это детский лепет, но виноват тут действительно ваш друг, причем на все 100%. Получилось так, что один ноль принимал на себя нагрузку 2 квартир, и из-за этого отгорел, квартиры были запитаны с разноименных фаз, произошло смещение нейтрали и перенапряжение.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 12.04.2011 в 18:39.

  2. #2
    Dim
    Гость
    Цитата Сообщение от gecrfntkm Посмотреть сообщение
    были запитаны с разноименных фаз, произошло смещение нейтрали и перенапряжение.
    Нет он не на чужой ноль запитался!он на нём и сидел!просто кинул другой провод...
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 12.04.2011 в 20:45. Причина: Избыточное цитирование запрещено

  3. #3
    gecrfntkm
    Гость
    Цитата Сообщение от Dim Посмотреть сообщение
    Нет он не на чужой ноль запитался!он на нём и сидел!просто кинул другой провод...
    а почему он сидел на чужом нуле?

  4. #4
    Dim
    Гость
    Цитата Сообщение от gecrfntkm Посмотреть сообщение
    а почему он сидел на чужом нуле?
    Да не сидел он на чужом нуле!Свой ноль,его родимый!просто кинул новый провод!

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Dim, если можете, то сфотографируйте и разместите здесь свой щит, тогда можно было бы посоветовать Вам что-то конкретно.

  6. #6
    Dim
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Dim, если можете, то сфотографируйте и разместите здесь свой щит, тогда можно было бы посоветовать Вам что-то конкретно.
    Да это не мой щит а товарища!хотя у меня не лучше..хочу вызвать местного электрика,пусть подключит в щите кондиционер!один рабочий,два пока нет..что скажет не знаю..главное что бы "бумажку" дал.Что бы если не дай бог что!!!!не было придьяв!
    п.с.скажу что бы щит сфоткал..

  7. #7
    Dim
    Гость
    Ого...только что звонил товарищу чтобы щит сфотографировал..говорит только что у него опять сгорел комп...полез в щит,там всё нормально!!!сейчас сфотографирует...