Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Почему вырубается узо при включении в переносную розетку Паркетки?
Вы на вводе установили УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током In = 30 мА, что и приводит к ложным срабатываниям от токов утечки. Максимальное значение токов утечки в электрических цепях, которые защищает УЗО на 30 мА, должно быть менее 0,11 In (11 мА). Вам требуется устанавливать несколько УЗО 30 мА на групповые линии, а не одно на вводе.