А могу я в квартире перейти на ТТ с TN-C ссылаясь на данный пункт правил? Просто уломать весь дом 5-ти этажный многоподъездный на переход к TN-C-S не реально - ТСЖ нет, так как дом старый, а у нынешней управляющей компании на это денег нет, а жильцам, не понимающим разницы между 380В и 220В, объяснить необходимость сбора дополнительных средств на реконструкцию системы это утопия. Так вот собственно мысль - вбить три кола и протащить к себе на 5-ый этаж провод ПВ 1х10. Сделать уравнивание потенциалов - соединить ванную, трубы, новый PE провод и заземляющие контакты в розетках. Насколько сильно сей маневр будет нарушением?ПУЭ, 7 издание, п. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.