  1. #51
    gecrfntkm
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Зона 3 начинается с расстояния 0,6 метра от душевой кабины, ванной или умывальника
    Правильно, а зона 1 и 2 это в пределах самой ванны и в пределах 0,6 м от края ванны. Зона 3 ведь более безопасна (менее опасна), чем зона 1 и 2. Тогда почему же в зоне 1 и 2 допускается устанавливать выключатели, а в зоне 3 нет. Может быть это следует понимать как: в зоне 1 и 2 допускается установка выключателей ТОЛЬКО с управлением с помощью шнура, а за пределами зоны 2 допускается устанавливать любые? Во всяком случае, так логичней.

  2. #52
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Ни в 1, 2 и 3 зоне нельзя устанавливать выключатели, об этом говорит п. 7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
    Но в особых случаях допускается установка выключателей в зоне 1, 2 и 3 приводимых шнуром. Понимаете? Но такой случай необходимо обосновать, что других вариантов нет из-за особых условий.

  3. #53
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Законодатели мудрёно всё написали, язык сломаешь, но требование такое, что нельзя, кроме особых случаев.

  4. #54
    gecrfntkm
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Но в особых случаях допускается установка выключателей в зоне 1, 2 и 3 приводимых шнуром.
    там не говорится о зоне 3:
    "В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром."

  5. #55
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    При противоречии пунктов, требуется выполнять тот, который обеспечивает наивысшую электробезопасность, в данном случае требуется руководствоваться пунктом 7.1.52., в котором запрещено устанавливать в помещениях ванной комнаты выключатели. Устройство управления - это выключатель.

  6. #56
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    СП 31-110-2003, п. 10.15 Выключатели освещения взрыво- и пожароопасных, сырых, влажных и других помещений с тяжелыми условиями среды, как правило, должны устанавливаться в близрасположенных помещениях с нормальной средой.

  7. #57
    gecrfntkm
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    При противоречии пунктов, требуется выполнять тот, который обеспечивает наивысшую электробезопасность
    Согласен, просто я думал, что есть еще где-нибудь в НД пояснение, о котором я не знаю.

  8. #58
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Требуется организовать управление освещением таким образом, чтобы мокрыми руками никто не включал и не выключал освещение.
    В ПУЭ, п. 6.5.13. сказано, что выключатели светильников душевых и раздевалок при них должны устанавливаться вне этих помещений.

прочая информация