1. В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2 проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2 % выключателей распределительных и групповых сетей.
В других электроустановках испытываются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1 % остальных выключателей.
Проверка производится в соответствии с указаниями заводов-изготовителей. При выявлении выключателей, не отвечающих установленным требованиям, дополнительно проверяется удвоенное количестве выключателей.
2. Больницы проводят испытания с периодичностью не менее 1 раза в год, на основании ГОСТ 50571.28-2006 Электроустановки медицинских помещений. Школы и производственные цеха должны проводить измерения не менее 1 раза в 3 года.
3. Технический отчет считается неполным без протокола проверки и испытания выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО).