Григорий, а можно ссылочку на нормативный документ по поводу указанных процентов?
Кстати, в больницах иногда смотрят на ППБО 07-91 "ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ", в частности на пункт 2.3.12а:
Так что, если при больницах есть котельные, то замеры производятся раз в 6 месяцев.Замеры сопротивления изоляции электрических сетей в открытых сооружениях, а также в сырых, пожароопасных и взрывоопасных помещениях производятся не реже одного раза в 6 месяцев; в закрытых сооружениях и помещениях с нормальной средой - не реже одного раза в год с оформлением актов или сопровождением соответствующих записей в специально заведенном журнале.