    В каких случаях, или в каких РУ требуется наличие бирок на проводах с указанием марки кабеля, сечения, потребителя? И можно ли считать пластиковые боксы под автоматы распред. устройствами, со всеми вытекающими?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    В каких случаях, или в каких РУ требуется наличие бирок на проводах с указанием марки кабеля, сечения, потребителя?
    В ПТЭЭП, п. 2.4.5. сказано, что открыто проложенные кабели должны быть снабжены бирками, на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии. Можно конечно заменить бирки специальной маркировкой, которая будет отражена в однолинейной схеме прикреплённой к распределительному устройству.
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    И можно ли считать пластиковые боксы под автоматы распред. устройствами, со всеми вытекающими?
    А разве имеет разница в каком корпусе находится распределительное устройство?
    Термины и определения в электротехнике. Распределительное устройство (РУ) - электроустановка, предназначенная для приема и распределения электрической энергии на одном напряжении и содержащая коммутационные аппараты и соединяющие их сборные шины (секции шин), устройства управления и защиты.

  3. #3
    Vasiliy
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    В ПТЭЭП, п. 2.4.5. сказано, что открыто проложенные кабели должны быть снабжены бирками, на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии. Можно конечно заменить бирки специальной маркировкой, которая будет отражена в однолинейной схеме прикреплённой к распределительному устройству.
    В ПТЭЭП мне с терминологией не все понятно. 2.4.5 относится к кабельным линиям, а это понятие определяется самим ПТЭЭПом так:
    Линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных кабельных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.
    Так же там присутствуют такие термины, как линия электропередачи, силовая электрическая цепь и, в конце концов, электропроводка. Вот и возникает вопрос, провод ВВГнг-LS 3х2,5 идущий из распределительного этажного щита в квартиру к какому термину относить? Необходимо ли в этажном щитке вешать бирку?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    В ПТЭЭП мне с терминологией не все понятно. 2.4.5 относится к кабельным линиям, а это понятие определяется самим ПТЭЭПом так:
    Откройте кабельный журнал и посмотрите как описывают кабельные линии

  5. #5
    сергун48
    Гость
    если вас смущают 'старые орехи' можете воспользоваться прокалывающим зажимом типа slip12.1

  6. #6
    Vasiliy
    Гость
    сергун48, спасибо. Мне вот такой зажим понравился - TTD 041 FJ. Правда по цене орехи выигрывают.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 01.11.2011 в 23:32.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Большинство распределительных сетей в стояках выполнены моножильными проводами, а эти зажимы не предназначены для моножилы, только для многопроволочных проводов.

  8. #8
    сергун48
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Большинство распределительных сетей в стояках выполнены моножильными проводами, а эти зажимы не предназначены для моножилы, только для многопроволочных проводов.
    не факт, почему тогда ответвление абонентских линий на вводе согласно проектам выполняется кабелем ввг 2*10 во всяком случае у нас. вот вам и моножила

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    сергун48, я говорю об распределительном проводе, в который должен врезаться шип. В тех. характеристиках на эти зажимы так и написано, что он должен проколоть изоляцию и врезаться в многопроволочный провод ВЛ. Некоторые монтажники срезают конец шипа и выполняют этим зажимом ответвления от моножилы. Но разговор идёт о том, что допустимо ли им выполнять такие ответвления от распределительных линий в стояках многоэтажки. Ни один проектировщик не заложит данные зажимы в спецификации, так как они не проходят по характеристике и назначению А для себя любимого можно всё что угодно придумать и намного надёжнее, было бы желание

  10. #10
    сергун48
    Гость
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    сергун48, спасибо. Мне вот такой зажим понравился - TTD 041 FJ. Правда по цене орехи выигрывают.
    преимущество slip-ов состоят в том .что не нужно зачищать магистральный проводник