А где Вы увидели в таком щите РЕ-проводник? То что предлагает МихА, так это взять два N-проводника и дотянуть до квартиры. Ничего общего с разделением PEN-проводника в таком варианте нет, это тоже самое, если Вы в розетке присоедините N к контакту заземленияНекоторые монтажники пользуются такой самодеятельностью, но это небезопасно.
Эти темы обсуждались здесь на форуме не раз.
Например, здесь схема правильного подключения: http://elektroas.ru/forum/showthread...ull=1#post1501
Ищите и обрящете![]()
Чтобы выполнить разделение PEN-проводника, требуется установить шины РЕ и N, рядом с домом организовать контур заземления и завести проводник от него в щит на шину РЕ. Только после этого Вы можете произвести разделение РЕN - проводника. По другому не получится, так как при обрыве РЕN до щита, на металлических корпусах электрооборудования появится напряжение, которое может достичь 380 В.
Ну а так где сказано, что УЗО дополнительная неучтённая нагрузка и как она ей может являться, сколько потребляет и в зависимости от чего? Интересно однако!!!!!
Откуда в щите появляется УЗО? Кто дал разрешение изменить однолинейную схему? На каком основании?
Я не услышал ответа на предыдущие вопросы в 14 комменте.