ПУЭ, пункт 1.5.29. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 - 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
ПУЭ, пункт 1.5.29. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 - 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
Никаких автоматических выключателей на опорах и фасадах устанавливать не надо. Все монтируется в вводно-распределительном щите в доме, мало того, такая установка запрещена в ПУЭ 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
СИП не предназначен для прокладки внутри помещения,ставиться АВ для защиты кабеля от ввода до щита, он может быть намного меньшего сечения чем СИП ответвления, и тем более магитральный ВЛ часто защищенный вставками 100-250А, и пожарные любят когда отключающие апараты на фасаде.
Кто Вам сказал такую ерунду, пожарные или местный электрик?
СИП должен войти во ВРУ неразрывно. Не путайте требования о прокладке электропроводки в помещении медным проводником с вводными и распределительными линиями. Вводной кабель (провод), как и распределительный может быть алюминиевым. Если не знаете, то лучше спросите. Откройте тему, в ней задайте вопрос и получите ответы. Если уверенны в своей правоте, то сразу приводите ссылки на нормативные документы.
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Аппарат защиты устанавливается на вводе в щит, а не на улице.
ПУЭ, пункт 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях,
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
Есть требования ПУЭ, а не желания пожарных. Не смешивайте всё в одну кашу.
Хорошо СИП вошел не разрывно во ВРУ, и что мне его сразу заводить в счетчик? не разу такого не выдел, сами-то заводили СИП в счетчик? Или завести на АВ ,а с АВ уже в счетчик???
Я же написал Вам выписку из ПУЭ, п. 7.1.24., 7.1.25.
На вводе в щит устанавливается автоматический выключатель, от него запитывается счетчик.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Все правильно.
Всегда делаю так, с опоры СИП на фасад, ставлю АВ на фасаде с АВ (бокс опечатывают)уже медь идет в счетчик, со счетчика уже на груповые линии( перед счетчиком АВ не разрешают ставить( борьба с воровством). Нельзя вводить в дом СИП, так как он для этого не предназначен. Не разу не выдел чтоб СИП заводили в дом,вижу что делают переход на медь(орехи,спецальные зажими) 2.1.17. 2.1.48.2.4.60. ГОСТ Р 53315-2009.
Я Вам уже приводил требования, и если Вы их нарушаете, то никому не говорите об этом.
Изучайте матчасть.
Значит такая у Вас квалификация, её требуется повышать, а не оставаться в 70 годах.
Вы сами то читали, какие пункты приводите в подтверждение. Беда тому заказчику, которому Вы делаете электромонтажные работы.
2.1.17. В кабельных сооружениях, производственных помещениях и электропомещениях для электропроводок следует применять провода и кабели с оболочками только из трудносгораемых или несгораемых материалов, а незащищенные провода - с изоляцией только из трудносгораемых или несгораемых материалов.
Что Вы хотели этим пунктом доказать? Опишите свои мысли?
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
А это что?
2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью - 0,3 м;
под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
до земли - 2,5 м;
при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м;
до балкона, входной двери - 1,0 м.
Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее
0,06 м.
К какому месту Вы привели эти требования? Опишите свои профессиональные навыки и познания![]()