baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 6 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 55

Тема: Прокладка кабеля в загородном доме

  1. #1
    Костя
    Гость

    Прокладка кабеля в загородном доме

    Возникла необходимость замены проводки в доме и кабеля от ВЛ.
    Имеющаяся проводка давно не отвечает требованиям ПУЭ (старая АВГП), кабель от ВЛ истлел.

    Так вот.
    От столба до ввода СИП-4 с переходом на медный не менее 2х4,0.
    Прокладка кабеля открытая.
    В кабель-каналах прокладываю ВВГ-НГ для освещения 2х1,5, розетки 2х2,5.
    Проход черех стены и перекрытие должно быть выполнено в металлических трубах.
    Один из вариантов это использование водопроводных труб (ВГП)
    Возможно ли использование данных труб для прокладки кабелей через стены и перекрытия?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 03.07.2011 в 18:13.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Костя Посмотреть сообщение
    От столба до ввода СИП-4 с переходом на медный не менее 2х4,0.
    Вам необходимо проложить ввод СИПом неразрывно до ВРУ, никаких переходов на медь, тем более сечением менее 10 мм2. Далее произвести разделение PEN-проводника на РЕ и N-проводник. Смонтировать контур заземления и присоединить его к шине РЕ, которая выполняет роль главной заземляющей шины.

    Цитата Сообщение от Костя Посмотреть сообщение
    В кабель-каналах прокладываю ВВГ-НГ для освещения 2х1,5, розетки 2х2,5.
    От ВРУ на розетки, освещение и другое электрооборудование требуется прокладывать кабель с заземляющим проводником (трех или пятижильный кабель), в Вашем случае все кабельные линии должны быть выполнены трехжильным кабелем с медными жилами.

    Цитата Сообщение от Костя Посмотреть сообщение
    Возможно ли использование данных труб для прокладки кабелей через стены и перекрытия?
    Проходы через стены и перекрытия выполните толстостенными металлическими гильзами:
    на вводе не менее - 3,2 мм;
    остальные проходы - не менее 2,5 мм (1,6 мм).

  3. #3
    Костя
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вам необходимо проложить ввод СИПом неразрывно до ВРУ, никаких переходов на медь, тем более сечением менее 10 мм2. Далее произвести разделение PEN-проводника на РЕ и N-проводник. Смонтировать контур заземления и присоединить его к шине РЕ, которая выполняет роль главной заземляющей шины.
    Я единственно не уточнил, местный электрик, который делал ввод, сделлал переход с СИП на алюминиевый провод, причем просунул в дом без всяких гильз.
    И тем самым нарушил правила монтажа. У многих дачников именно так и сделано.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    От ВРУ на розетки, освещение и другое электрооборудование требуется прокладывать кабель с заземляющим проводником (трех или пятижильный кабель), в Вашем случае все кабельные линии должны быть выполнены трехжильным кабелем с медными жилами.


    Проходы через стены и перекрытия выполните толстостенными металлическими гильзами:
    на вводе не менее - 3,2 мм;
    остальные проходы - не менее 2,5 мм (1,6 мм).
    Подскажите где можно такие гильзы найти? Заранее благодарен.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Костя Посмотреть сообщение
    сделлал переход с СИП на алюминиевый провод, причем просунул в дом без всяких гильз.
    А зачем он так сделал? Вы где были? Или доверили первому попавшему голодранцу?

    Цитата Сообщение от Костя Посмотреть сообщение
    Подскажите где можно такие гильзы найти?
    На любом строительном рынке покупаете простую водогазопроводную трубу, нарезаете её по размерам на кусочки, которые и называют гильзами.

  5. #5
    Костя
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А зачем он так сделал? Вы где были? Или доверили первому попавшему голодранцу?
    Дачный электрик, у которого есть доступ к электроподстанции даного товарищества.

    Теперь придется менять все заново.

  6. #6
    Костя
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вам необходимо проложить ввод СИПом неразрывно до ВРУ, никаких переходов на медь, тем более сечением менее 10 мм2. Далее произвести разделение PEN-проводника на РЕ и N-проводник. Смонтировать контур заземления и присоединить его к шине РЕ, которая выполняет роль главной заземляющей шины.
    Хотя в электричестве не копенгаген, но... На столбах протянуты 5 изолированных проводов. предполагаю что один из них PE, либо трехфазная система с раздельной землей и нейтралью. Хотя этот вопрос отдельной темы

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Костя Посмотреть сообщение
    На столбах протянуты 5 изолированных проводов. предполагаю что один из них PE, либо трехфазная система с раздельной землей и нейтралью.
    5 провод - наружное освещение садового товарищества.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Дайте дачному электрику, у которого есть доступ к электроподстанции данного товарищества почитать ПУЭ:
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вам необходимо проложить ввод СИПом неразрывно до ВРУ, никаких переходов на медь, тем более сечением менее 10 мм2. Далее произвести разделение PEN-проводника на РЕ и N-проводник. Смонтировать контур заземления и присоединить его к шине РЕ, которая выполняет роль главной заземляющей шины.
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
    Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    От ВРУ на розетки, освещение и другое электрооборудование требуется прокладывать кабель с заземляющим проводником (трех или пятижильный кабель), в Вашем случае все кабельные линии должны быть выполнены трехжильным кабелем с медными жилами.
    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3х220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
    При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
    При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
    Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
    Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

    7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
    Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Проходы через стены и перекрытия выполните толстостенными металлическими гильзами
    2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ________________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

  9. #9
    Костя
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    Вот и пытаюсь выяснить что это за трубы, которые обладают локализационной спсобность.
    Как я понял, под такие трубы попадают ВГП. Есть черные и оцинкованные. Какие использовать? И можно ли использвать ВГП?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Костя Посмотреть сообщение
    Вот и пытаюсь выяснить что это за трубы, которые обладают локализационной спсобность.
    В теме "Как проложить электропроводку в чердачном помещении по сгораемым основаниям?" есть ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ, где конкретно указана толщина водогазопроводной трубы обладающей локализационной способностью, не менее 2,5 мм2. Есть ещё электросварные с толщиной стенки не менее 1,6 мм2, они тоже обладают локализационной способностью.
    Цитата Сообщение от Костя Посмотреть сообщение
    Есть черные и оцинкованные. Какие использовать?
    И те, и другие можно использовать.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения