    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вам необходимо проложить ввод СИПом неразрывно до ВРУ, никаких переходов на медь, тем более сечением менее 10 мм2. Далее произвести разделение PEN-проводника на РЕ и N-проводник. Смонтировать контур заземления и присоединить его к шине РЕ, которая выполняет роль главной заземляющей шины.
    Хотя в электричестве не копенгаген, но... На столбах протянуты 5 изолированных проводов. предполагаю что один из них PE, либо трехфазная система с раздельной землей и нейтралью. Хотя этот вопрос отдельной темы

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Костя Посмотреть сообщение
    На столбах протянуты 5 изолированных проводов. предполагаю что один из них PE, либо трехфазная система с раздельной землей и нейтралью.
    5 провод - наружное освещение садового товарищества.