Цитата Сообщение от Zodthij Посмотреть сообщение
Запрещено объединять в один шлейф заземляющие проводники (последовательное соединение от одной розетки к другой), заземляющие проводники должны расходиться "звездой" т.е. грубо говоря, ставится распред.коробка заземления, от которой лучами к каждой розетке расходятся защитные проводники.
Вы забыли ещё один способ, проложит до блока розеток кабель, и в монтажной коробке расключить заземляющий проводник при помощи сжима, например "WAGO". От сжима проложить до каждой розетки PE-проводник. Таким же образом прокладывается от одного блока розеток до другого и никаких проблем нет.
Цитата Сообщение от Zodthij Посмотреть сообщение
В конце концов РЕ и N проводники в ВРУ сольются в одину точку на ГЗШ.
Не забывайте, что к ГЗШ подключён контур заземления. А если посадить PE и N в квартирном или этажном щите на PEN, то при обрыве его на корпусах электрооборудования появится опасный потенциал.