Уважаемый Алехандро, непрерывность требуется обеспечить РЕ-проводнику, а вот L и N можете спокойно шлейфовать. На освещение Вы применяете WAGO и ничего не боитесь, а РЕ-проводник в розетках боитесь?
От какой магистрали? От ВЛ? Или Вы говорите о многоквартирном доме? Если о многоквартирном доме, то контур заземления требуется установить на вводе в электроустановку дома и присоединить его к главной заземляющей шине. Главная заземляющая шина должна быть установлена во ВРУ дома, а не в квартирном щите. ПУЭ, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак.
Только на ГЗШ.