Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
На кухне поставил коробку и сделал разводку на дополнительные розетки от линии для эл.плиты.
На электроплиту, в соответствии с СП 31-110-2004, требуется прокладывать кабель сечением не менее 6 мм2.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
поставил в ЩС дифавтомат на линию для электроплиты
Обычно на эту линию устанавливают автоматический выключатель не менее 25 А. А Вы сделали отпайку от линии на дополнительные розетки 16 А. Так делать запрещено. Проложите на дополнительные розетки отдельную групповую линию от щита.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
В чем проблема, то ли диф. бракованный или есть утечка в проводке?
Какой диф поставили?