baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Почему отключается диффавтомат?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    put-nik
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Какой диф поставили?
    TDM 32 А.

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    А Вы сделали отпайку от линии на дополнительные розетки 16 А. Так делать запрещено. Проложите на дополнительные розетки отдельную групповую линию от щита.
    В новостройках на кухне на одной линии подключены эл.плита и 1-2 доп. розетки. Получается дома сдаются в эксплуатацию с нарушением?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от put-nik Посмотреть сообщение
    В новостройках на кухне на одной линии подключены эл.плита и 1-2 доп. розетки. Получается дома сдаются в эксплуатацию с нарушением?
    Конечно с нарушениями. Сами посудите, ведь от 40 А розетки, которая защищена автоматическим выключателем на 32 А, прокладывают кабель сеч. 2,5 мм2 для питания обычных 16 А розеток. Аппарат защиты на 32 А не защитит розеточную линии

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения