    [QUOTE=Макс;4521]Виктор, а Вы не спросили, зачем этот автомат на фасаде? Какую функцию он выполняет? Просто чтобы было? Или есть этому какое-то логическое оправдание?[/QИ Инспектор говорит что в случаи пожара, дом можно было обесточить. Возмем например магазин тоже с опоры идет СИП,на металический ящик весит на фасаде ,там стоят АВ,от контура заземления заведена катанка,и от ящика уже кабель 5*6 проложен на групповой щиток в магазин,где находиться счетчик и АВ. Сейчас уже на опорах ставят приборы учета(счетчики) приежают на машине ,и с вышки снимают показания, борьба с воровством.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Сейчас уже на опорах ставят приборы учета(счетчики) приежают на машине ,и с вышки снимают показания, борьба с воровством.
    Если кто-то делает так, то это не означает, что так требуется. Сами подумайте, как старая бабка будет снимать показания с прибора учета? С автовышки или с приставной лестницы. Есть требования в ПУЭ по высоте установки приборов учёта, и никто не вправе их нарушать. Высота установки счетчика 0,8 – 1,7м. Данные конструкции должны обеспечивать удобство при проведении работ на счетчиках (например, замена, поверка и т.д.).
    ПУЭ, 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000 - 1800 мм от пола.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Инспектор говорит что в случаи пожара, дом можно было обесточить.
    Нет таких требований и не было. Пускай инспектор лапшу на уши не вешает. Инспектор обязан знать все требования и не обманывать пользователя, а пользователь обязан знать свои права, тогда не будет такого самоуправства по отношению в потребителю.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ПУЭ, пункт 1.5.29. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 - 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.