Тема: Прокладка кабеля в загородном доме

  1. #41
    Виктор
    Гость
    Владимир обясните мне что будет при такой ситуации. 1.Опора с нее СИП в дом через стену в металической трубе в ВРУ, там на АВ и с него уже в счетчик.2.Произошло К.З в АВ( который перед счетчиком),или в металической трубе( такое ведь может быть?) .На ТП на линию АВ100А, что будет в такой ситуации????

  2. #42
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Произошло К.З в АВ( который перед счетчиком)
    Разберите автомат и посмотрите как он устроен, тогда поймёте, что будет

    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    или в металической трубе( такое ведь может быть?)
    Из ряда "очевидное невероятное. СИП прокладывается в гофрированной трубе ПВХ, СИП имеет двойную изоляцию, просле прохода через трубу её с двух сторон заделывают легкоудаляемым растровор, значит он в трубе неподвижен. Ещё нужны какие-то доводы? А если птичка проклюёт изоляцию СИПа от опоры до дома и произойдёт КЗ, то Вам ничего не будет Так же может молния залететь в окно, значит окна надо заложить кирпичом.

  3. #43
    Виктор
    Гость
    Григорий, ну тогда поделитесь опытом как вы делаете,имеем частный дом, ВЛ СИП к дому,Ф и РЕН.Задача такая, нужно подключить дом, и сделать систему заземления TN-C-S. .ВРУ( групповой щиток,счетчик будет находиться в доме.)Очень буду благодарен за ответ.

  4. #44
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    имеем частный дом, ВЛ СИП к дому,Ф и РЕН.Задача такая, нужно подключить дом, и сделать систему заземления TN-C-S. .ВРУ( групповой щиток,счетчик будет находиться в доме.)
    Заводите СИП в дом во ВРУ и подключаете фазу к аппарату управления. PEN к шине РЕ. Во ВРУ производите разделение на N и РЕ. К шине РЕ присоединяете контур заземления, тем самым выполняете обязательное повторное заземление на вводе в электроустановку. От аппарата управления фазу медным проводником подключаете счетчик. От шины РЕ медным проводником подключаете счетчик. Далее от счетчика подключаете аппарат защиты, с которого запитываете аппараты защиты групповых линий и другого электрооборудования.

  5. #45
    Виктор
    Гость
    [quote="Микола;4566"]Заводите СИП в дом во ВРУ . Завел я СИП через стену в дом,мне еще нужно проложить его 4метра до ВРУ.Вопрос1.Можно ли СИП прокладывать по по брусу??? 2.Не получиться ли большая петля, когда мне его нужно будет прикрепить к стене.???
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    присоединяете контур заземлени
    На улице я сделал контур заземления от него(катанка,жила) через стену дома+4 метра до ВРУ на шину.
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    От шины РЕ медным проводником подключаете счетчик.
    Думаю что лучше от шины Н, медный проводник на АВ(это будет Н) а с него уже на счетчик.Я ведь разделил РЕН на РЕ и Н.

  6. #46
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Можно ли СИП прокладывать по по брусу?
    Можно в электротехническом коробе. Непосредственно по сгораемым основаниям СИП прокладывать нельзя.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Не получиться ли большая петля, когда мне его нужно будет прикрепить к стене.?
    Никакой петли не вижу. Можете спокойно его прокладывать.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    На улице я сделал контур заземления от него(катанка,жила) через стену дома+4 метра до ВРУ на шину.
    Все правильно, присоединяете на шину РЕ, которая выполняет роль главной заземляющей шины.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Думаю что лучше от шины Н, медный проводник на АВ(это будет Н) а с него уже на счетчик.
    Надо подключать прибор учета от ГЗШ (шина РЕ), чтобы не было в проводнике дополнительных разрывов и соединений.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Я ведь разделил РЕН на РЕ и Н
    Ничего Вы ещё не разделили, счетчик подключаете в точке разделения. Можете считать, что проводник от шины РЕ до счетчика и от счетчика до шины N, является дополнительной перемычкой в точке разделения.

  7. #47
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Все правильно, присоединяете на шину РЕ, которая выполняет роль главной заземляющей шины.
    Если я от контура заземления, катанку подключил на шину РЕ-это ведь получиться система ТТ,?? если подключил на РЕН,разделил на РЕ и Н, получиться система TN-C-S?? Сопротивление повторного контура заземления должно быть не больше 4Ом? И не проще ли на фасаде дома поставить ящик АВ и разделить РЕН на РЕ Н,от контура заземления завести катанку, и в дом уже кинуть кабель ВВГ 3*6,??? удобней укладывать в гофру, и заводить в груповой щиток.И не надо не какого электротехнического короба.

  8. #48
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Если я от контура заземления, катанку подключил на шину РЕ-это ведь получиться система ТТ
    Нет, это получится система TN-C-S. Не путайте. Вот почитайте статьи на сайте ЭлектроАС: cистема TN-C-S, там же есть статья о системе ТТ.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Сопротивление повторного контура заземления должно быть не больше 4Ом?
    Не более 10 Ом. ПУЭ, 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    И не проще ли на фасаде дома поставить ящик АВ и разделить РЕН на РЕ Н,от контура заземления завести катанку, и в дом уже кинуть кабель ВВГ 3*6,??? удобней укладывать в гофру, и заводить в груповой щиток.И не надо не какого электротехнического короба.
    Может и проще, но тогда ухудшается качество энергоснабжения электроустановки. Вам же приводили требования ПУЭ, 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
    А в соответствии с тем же ПУЭ, которое является БИБЛИЕЙ для электромонтажников, 1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.

    Тот вариант, который Вы хотите выполнить не может быть использован в электроснабжении, так как любое лишнее соединение приводит к снижению надёжности электроснабжения. Данное тех.решение может быть предложено как исключительное, ввиду невозможности проложить ввод до ВРУ в доме.

  9. #49
    Виктор
    Гость
    Если РЕН не соединять со-своим контуром заземления получаеться ТТ???, если РЕН соединять со-своим контуром заземления получитьсяTN-C-S???? Предложений мой вариант ящик на фасаде,Ростехнадзор принимает.ПУэ 1.5.36, СП31-110-2003 говорит что АВ должен стоять не более 10м от счетчика,значить можно его и на фасаде ставить.Хорошо что с вводом СИП разобрались что его нужно,в помещениях прокладывать в тех.коробе.А то пишут товарищы что до ВРУ, а не слова про тех.короб.Я им пишу что нельзя, а они мне до ВРУ и все.

  10. #50
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Если РЕН не соединять со-своим контуром заземления получаеться ТТ?
    На вводе требуется установить повторное заземление PEN и смонтировать ещё один контур, который не будет иметь никакой связи с N. Этот контур сажаете на шину РЕ, которая так же не имеет никакой связи с PEN и N. Вот тогда получится ТТ.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    если РЕН соединять со-своим контуром заземления получиться TN-C-S?
    Как выполнить разделение PEN в электроустановке, я Вам уже объяснил, При разделении у Вас получится TN-C-S.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Предложений мой вариант ящик на фасаде,Ростехнадзор принимает
    Не принимает, это грубое нарушение, нельзя устанавливать ВРУ на улице.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    ПУэ 1.5.36, СП31-110-2003 говорит что АВ должен стоять не более 10м от счетчика,значить можно его и на фасаде ставить.
    Эти "допускается" распространяются на этажные щитки в многоквартирных домах и никакого отношения к Вашей ситуации не имеет.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Хорошо что с вводом СИП разобрались что его нужно,в помещениях прокладывать в тех.коробе.
    Не только в электротехнических коробах, но и в трубах, а так же лотках, можно его проложить по сгораемой стене, предварительно обложив его несгораемым материалом.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    А то пишут товарищы что до ВРУ, а не слова про тех.короб.Я им пишу что нельзя, а они мне до ВРУ и все.
    Товарищи предполагали, что Вы хоть малость разбираетесь в электромонтаже, вот и не уточняли детали прокладки. Вы же в этом полный ноль, но пробуете приводить какие-то требования, в которых так же не разбираетесь. Спрашивайте, изучайте, а потом утверждайте.