Бред полнейший. Вы далеки от требований ПУЭ и других нормативных документов. Не стоит оспаривать то, в чем Вы не разбираетесь. И если где-то какие-то недоучки прокладывают так, то это не означает, что повсеместно все должны нарушать требования ПУЭ.
Вот почитайте этот пункт ПУЭ: 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которые имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Надеюсь Вам понятно, что разделение PEN проводника на РЕ и N проводники разрешено только в том случае, если сечение его не менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди.